Тематический раздел > Электрические линии
подключение под ЛЭП
shmakich:
Вот такой вопрос-знакомый озадачил: вдоль улицы идет ЛЭП десятка, дома метра три - пять от линии, ниже десятки три фазы от которых 220 на дома раздаётся. Знакомый автомойку организовал и вроде всё согласовал, но когда пришло время на три фазы переподключить, местные РЭС отказали, мотивировав что здание находится ближе 10 метров т.е. в охранной зоне. Это всё правда или РЭС не хочет (может мощности не хватает) на 380 переключать, какая разница три или одна фаза, а если здание стояло бы 11 метров от столба?
electro:
--- Цитата: shmakich от 14.09.2011, 21:18:46 ---Вот такой вопрос-знакомый озадачил: вдоль улицы идет ЛЭП десятка, дома метра три - пять от линии, ниже десятки три фазы от которых 220 на дома раздаётся. Знакомый автомойку организовал и вроде всё согласовал, но когда пришло время на три фазы переподключить, местные РЭС отказали, мотивировав что здание находится ближе 10 метров т.е. в охранной зоне. Это всё правда или РЭС не хочет (может мощности не хватает) на 380 переключать, какая разница три или одна фаза, а если здание стояло бы 11 метров от столба?
--- Конец цитаты ---
изначально при строительстве была выделена определенная мощность, возможно он не указал что это требуется на время строительства
ему теперь требуется вновь писать заявку в энергосбыт или горсеть, для подключения к трех фазному напряжению соответствующей мощности
нагрузку необходимо обосновать, на электрическое отопление питание однозначно не дадут
shmakich:
писал уже дали ответ: что здание находится в охранной зоне (ближе 10 метров) к опоре и поэтому подключение по 380 не положено.
electro:
--- Цитата: shmakich от 15.09.2011, 09:58:29 ---писал уже дали ответ: что здание находится в охранной зоне (ближе 10 метров) к опоре и поэтому подключение по 380 не положено.
--- Конец цитаты ---
ну не знаю что-то здесь не то, значит когда он строил здание все было нормально
или ваш знакомый нарушил требования при строительстве
или тот кто выдавал проект на строительство
Серый:
Оформите подключение 380 В к гаражу или сараю, который стоит дальше в глубине двора. Потом от него кинете кабель в дом. А требование по поводу охранной зоны пускай обоснуют со ссылкой на пункт нормативного документа. Не понимаю, как расположение дома в охранной зоне мешает его подключению.