Re: Ужасы нашего электрика
« Ответ #90 : 30.04.2012, 02:06:36 »
Тогда при замене автоматов, можно было обратить внимание на несоответствие современным требованиям... ведь автоматики то менялись не при царе Горохе.
Можно то оно конечно можно,но если меняли старые автоматы на новые,а больше ничего не делали,то это не реконструкция сети,ав ремонт,причём мелкий,а значит,применять современные ПУЭ не обязаны,могут использовать ПУЭ тэх времён,когда была сделана эта сеть.
а может,там вовсе система и не 4х проводная 3х380,а 3х проводная 3х220
Конец тока-не есть конец света

NAIVE

  • Гость
Re: Ужасы нашего электрика
« Ответ #91 : 30.04.2012, 19:51:08 »
Тогда при замене автоматов, можно было обратить внимание на несоответствие современным требованиям... ведь автоматики то менялись не при царе Горохе.
Можно то оно конечно можно,но если меняли старые автоматы на новые,а больше ничего не делали,то это не реконструкция сети,ав ремонт,причём мелкий,а значит,применять современные ПУЭ не обязаны,могут использовать ПУЭ тэх времён,когда была сделана эта сеть.
а может,там вовсе система и не 4х проводная 3х380,а 3х проводная 3х220
А кстати, делавший это электрик мог всю жизнь иметь дело только с квартирными щитками, а не с этажными, и чаще попадать только на щитки старого типа, в которых были две пробки или два автомата, и делать все по аналогии.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Ужасы нашего электрика
« Ответ #92 : 30.04.2012, 20:03:46 »
А кстати, делавший это электрик мог всю жизнь иметь дело только с квартирными щитками, а не с этажными, и чаще попадать только на щитки старого типа, в которых были две пробки или два автомата, и делать все по аналогии.

Делавший ЭТО мог и вообще не быть электриком. Какой нибудь дядя Федя, местный умелец. Да и ЖЭКовские электрики наполовину безграмотные алкофаны, сомневаюсь, что они вообще о ПУЭ что то слышали
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Ужасы нашего электрика
« Ответ #93 : 01.05.2012, 00:24:22 »
Возможно ,всё именно так и было.
Походу,там действительно 3х220,бо счётчик не просто допотопный,а реально,ИСКОПАЕМЫЙ-только четыре целых цифры,и снизу маленькая эта крышка над контактами.
А почему решили,что это щиток поэтажный?
Итого,какие нарушения явно  найдены-
1)скрутка
2)Автомат на фазе большего номинала,чем на втором проводе
3)На автомате ИЕК слишком сильно затянули крепление провода сверху,не придерживая при этом корпус автомата-вот корпус и разошолся
Возможно имеющиеся нарушение-
1)Автомат на нуле меньшего номинала,чем на фазе(если это 3х380)
2)Сечение провода не соответствует 25 му автомату
3)Отключение автомата на нуле не ведёт механически к отключению автомата на фазе(если это 3х380,и сеть попадает под новое ПУЭ(а вот это очень врятли))
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Ужасы нашего электрика
« Ответ #94 : 01.05.2012, 01:43:56 »
вот та же тема, только уже это делают массово
специально причем оказывается нанимали монтажников



фазные автоматы 32 Ампера, нулевые 16 ампер
« Последнее редактирование: 28.07.2015, 01:37:40 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Ужасы нашего электрика
« Ответ #95 : 01.05.2012, 01:51:15 »
а нулевые провода вообще скрутили



з.ы.
ну как с такими конкурировать
« Последнее редактирование: 28.07.2015, 01:38:05 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

NAIVE

  • Гость
Re: Ужасы нашего электрика
« Ответ #96 : 01.05.2012, 11:38:08 »
Возможно ,всё именно так и было.
Походу,там действительно 3х220,бо счётчик не просто допотопный,а реально,ИСКОПАЕМЫЙ-только четыре целых цифры,и снизу маленькая эта крышка над контактами.
А почему решили,что это щиток поэтажный?
Итого,какие нарушения явно  найдены-
1)скрутка
2)Автомат на фазе большего номинала,чем на втором проводе
3)На автомате ИЕК слишком сильно затянули крепление провода сверху,не придерживая при этом корпус автомата-вот корпус и разошолся
Возможно имеющиеся нарушение-
1)Автомат на нуле меньшего номинала,чем на фазе(если это 3х380)
2)Сечение провода не соответствует 25 му автомату
3)Отключение автомата на нуле не ведёт механически к отключению автомата на фазе(если это 3х380,и сеть попадает под новое ПУЭ(а вот это очень врятли))
В нашем городе в домах 60х - 70х годов постройки именно такие этажные щитки.
электрофорум, форум электриков

NAIVE

  • Гость
Re: Ужасы нашего электрика
« Ответ #97 : 01.05.2012, 11:45:28 »
Ну совсем-совсем не нравится мне название темы. Насчет конкурирования. Ну, уж больно напоминает сцену из "Ямы" Куприна, когда на базаре ссорятся две торговки. Одна поворачивается спиной к противнице, задирает подол, хлопает себя по заднице и кричит:" ...бо ты, стерва, не достойна меня целовать ось туда", а вторая в пылу спора отвечает: "Брешешь, стерва, бо достойна, достойна." (Цитирую по памяти, могут быьть не касающиеся смысла неточности)  :D. И с кем Вы собрались КОНКУРИРОВАТЬ? И на кой ляд? :P
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Re: Ужасы нашего электрика
« Ответ #98 : 01.05.2012, 11:48:29 »
вот та же тема, только уже это делают массово
специально причем оказывается нанимали монтажников

фазные автоматы 32 Ампера, нулевые 16 ампер

Однако тенденция. Интересно чем они руководствовались...
электрофорум, форум электриков

NAIVE

  • Гость
Re: Ужасы нашего электрика
« Ответ #99 : 01.05.2012, 12:39:54 »
вот та же тема, только уже это делают массово
специально причем оказывается нанимали монтажников

фазные автоматы 32 Ампера, нулевые 16 ампер

Однако тенденция. Интересно чем они руководствовались...
Боюсь, что это как раз то о чем я выше писал: почему-то очень многие старики после ПТУ считают, что в нулевом проводе ток меньше, чем в фазном. Думается, когда-то преподаватели не сумели объяснить им разницу между силой тока и напряжением (Вернее, падением напряжения). Ну, это уже не переучишь (собственный многократный опыт перевоспитания)