danilll:

--- Цитата: sergey_sav® от 30.04.2012, 01:42:47 ---Тогда при замене автоматов, можно было обратить внимание на несоответствие современным требованиям... ведь автоматики то менялись не при царе Горохе.

--- Конец цитаты ---
Можно то оно конечно можно,но если меняли старые автоматы на новые,а больше ничего не делали,то это не реконструкция сети,ав ремонт,причём мелкий,а значит,применять современные ПУЭ не обязаны,могут использовать ПУЭ тэх времён,когда была сделана эта сеть.
а может,там вовсе система и не 4х проводная 3х380,а 3х проводная 3х220

NAIVE:

--- Цитата: danilll от 30.04.2012, 02:06:36 ---
--- Цитата: sergey_sav® от 30.04.2012, 01:42:47 ---Тогда при замене автоматов, можно было обратить внимание на несоответствие современным требованиям... ведь автоматики то менялись не при царе Горохе.

--- Конец цитаты ---
Можно то оно конечно можно,но если меняли старые автоматы на новые,а больше ничего не делали,то это не реконструкция сети,ав ремонт,причём мелкий,а значит,применять современные ПУЭ не обязаны,могут использовать ПУЭ тэх времён,когда была сделана эта сеть.
а может,там вовсе система и не 4х проводная 3х380,а 3х проводная 3х220

--- Конец цитаты ---
А кстати, делавший это электрик мог всю жизнь иметь дело только с квартирными щитками, а не с этажными, и чаще попадать только на щитки старого типа, в которых были две пробки или два автомата, и делать все по аналогии.

aspid_das:

--- Цитата: NAIVE от 30.04.2012, 19:51:08 ---А кстати, делавший это электрик мог всю жизнь иметь дело только с квартирными щитками, а не с этажными, и чаще попадать только на щитки старого типа, в которых были две пробки или два автомата, и делать все по аналогии.

--- Конец цитаты ---

Делавший ЭТО мог и вообще не быть электриком. Какой нибудь дядя Федя, местный умелец. Да и ЖЭКовские электрики наполовину безграмотные алкофаны, сомневаюсь, что они вообще о ПУЭ что то слышали

danilll:
Возможно ,всё именно так и было.
Походу,там действительно 3х220,бо счётчик не просто допотопный,а реально,ИСКОПАЕМЫЙ-только четыре целых цифры,и снизу маленькая эта крышка над контактами.
А почему решили,что это щиток поэтажный?
Итого,какие нарушения явно  найдены-
1)скрутка
2)Автомат на фазе большего номинала,чем на втором проводе
3)На автомате ИЕК слишком сильно затянули крепление провода сверху,не придерживая при этом корпус автомата-вот корпус и разошолся
Возможно имеющиеся нарушение-
1)Автомат на нуле меньшего номинала,чем на фазе(если это 3х380)
2)Сечение провода не соответствует 25 му автомату
3)Отключение автомата на нуле не ведёт механически к отключению автомата на фазе(если это 3х380,и сеть попадает под новое ПУЭ(а вот это очень врятли))

electro:
вот та же тема, только уже это делают массово
специально причем оказывается нанимали монтажников



фазные автоматы 32 Ампера, нулевые 16 ампер