А как кабель то на розетку из соседнего здания был проложен????? Че реально на КЗ искали??

aspid_das:
Иногда при реконструкции запитывают переноску откуда удобно. Через какое то время она перестает быть нужна про нее забывают и штукатуры или гипсокартонщики ее добросовестно заделывают. Но поскольку хвост есть на него сажают розетку и происходит такая фигня. Нечто подобное встречалось

electro:

--- Цитата: aspid_das от 22.03.2012, 20:50:26 ---Иногда при реконструкции запитывают переноску откуда удобно. Через какое то время она перестает быть нужна про нее забывают и штукатуры или гипсокартонщики ее добросовестно заделывают. Но поскольку хвост есть на него сажают розетку и происходит такая фигня. Нечто подобное встречалось

--- Конец цитаты ---
до сих пор времянки снимаем
большинство отключены, но пару раз встречалось под напряжением и в работе существующих групп освещения

kopernic:
Весна, однако. Потекли крыши.

electro:
где этого электрика учили
вроде с виду так аккуратно подключил и установил автоматы и уложил проводку
но с чего он взял что на нуле нагрузка будет меньше чем на фазе
(на фото не видно) автомат на фазном проводе 32 Ампера (слева), на нулевом проводе 16 Ампер (справа)