В нашем случае ничего пока фотографировать не понадобилось, т.к. "почти" ничего не случилось...
Но произошло следующее. Около трех лет назад в нашем административном (офисном) трехэтажном здании 1950-х годов постройки был произведен капитальный ремонт электрооборудования с увеличением потребляемой мощности. Т.е. были заменены этажные ЩО (по 18 автоматов на каждые полэтажа), вводной щит с узлом учета, подводящая кабельная линия, все разводящие групповые сети, выполненные медным ППВ 2х2,5 , светильники, розетки, выключатели и все др.
Заменены в смысле выведены из использования, а смонтированы все новые линии в кабельных каналах, подключены новые розетки-выключатели. Т.е. на стенах присутствуют два вида - старые нерабочие скрытые и новые работающие открытые розетки-выключатели-распредкоробки. Все старые линии отключены-обесточены, автоматы демонтированы, люки в ЩО закрыты щитками.
Сейчас пришла пора косметического ремонта и строители начали ломом выдирать из стен ЩО скрытого исполнения с тем, чтобы заложить и заштукатурить все эти стены.
Вдруг во время "ломовой работы" сработал автомат в новой сети ! Поднялся переполох среди строителей, вызвали электрика, а он нашел в пучке отходящих от старого ЩО проводов 6-7 проводов под напряжением ! В отключенной сети !
Где-то монтажники что-то не так смонтировали, или за эти годы эксплуатационный электрик что-то не то переподключил - а что будет в дальнейшем ? Ведь обнаруженные под напряжением провода просто заизолировали и заложили кирпичом...