приехал на заявку, подключить терморегулятор теплого пола, электрик который производил монтаж
1)не установил подрозетник, посчитал что корпус терморегулятора это и есть подрозетник, сделал углубление в стене
2)питающие провода подвел сечением 2,5 кв.мм и напрямую пытался подключить к контактам регулятора, чуть не сломав пайку которой они были припаяны к монтажной плате
3)оборвал провода датчика (сечением ~0,5 кв.мм) температуры из-за это все и не работало
4)защитный проводник (броню) теплого пола сжал в проводе зануления и заизолировал лентой фум
решение:
зачистил больше брони греющего кабеля и соединил через клемму
через болтовые клеммы подключил гибкий провод, на питающие провода, что не ломать контакты регулятора
подключил провода датчика, загнув их создав большее контактное соединение
установил без каких-либо усилий датчик температуры 510
все работает