Автор Тема: Шкаф управления схема  (Прочитано 11154 раз)

Оффлайн Hager

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 34
  • Hager - ученик
  • работа: Теплолюкс Северный Кавказ
Шкаф управления схема
« : 17.10.2012, 17:34:48 »
Господа! Нужна критика линейной схемы шкафа управления. Питание 3 фазы 32А, на схеме MY332 - 3х полюсный автомат, CD446J - УЗО 40А, ES340 - контактор 3 н.о. 40А катушка 230v, SVN 121 и 122 индикаторы, MY 116 и MY 132 - автоматы 16 и 32 А соответственно, РТ-400 - терморегулятор. Задача - подключение 3х секций нагревательного кабеля, управляемых через контактор метеостанцией. Помогите
А космос не на@бешь, а что посеешь, то и пожнешь.

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
Re: Шкаф управления схема
« Ответ #1 : 17.10.2012, 18:48:46 »
Больше на гирлянду с лампочками похожа. А для чего нужна эта схема.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Re: Шкаф управления схема
« Ответ #2 : 17.10.2012, 22:05:58 »
Имхо, всё верно, правда, если катушку запитывают контакты РТ400 (его схема то не показана) и вторые концы греющих кабелей подключить к нейтрали, а оболочку (если имеется) - к РЕ.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Шкаф управления схема
« Ответ #3 : 17.10.2012, 22:55:23 »
Привет
А как бы  нарисовать  нормальную схему?

А где катушка MY332  ?

Почему узо стоит после  MY332 ?
« Последнее редактирование: 17.10.2012, 23:07:35 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Hager

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 34
  • Hager - ученик
  • работа: Теплолюкс Северный Кавказ
Re: Шкаф управления схема
« Ответ #4 : 18.10.2012, 11:21:15 »
My 332 - автомат трехфазный. РТ-400 питается через автомат 16А, а в клеммы для подключения греющей жилы включена катушка контактора, т.к. релюха РТ 8А.
А космос не на@бешь, а что посеешь, то и пожнешь.

Оффлайн SHTuZER

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 446
  • SHTuZER - абитуриентSHTuZER - абитуриент
  • Skype: Не доверяю M$
  • работа: Будильник молчит вчера ещё продан. Мобильник задвинул
  • тел: каким-то уродам.
Re: Шкаф управления схема
« Ответ #5 : 18.10.2012, 11:36:15 »
CD446J - УЗО 40А на схеме CD441J - УЗО 40А или я не туда смотрю.
This has all happened before and it will happen again...
There's no fate but what we make for ourselves.

Оффлайн Hager

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 34
  • Hager - ученик
  • работа: Теплолюкс Северный Кавказ
Re: Шкаф управления схема
« Ответ #6 : 18.10.2012, 12:14:54 »
это я в артикуле ошибся, но суть дела не меняет
А космос не на@бешь, а что посеешь, то и пожнешь.

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Шкаф управления схема
« Ответ #7 : 21.10.2012, 07:40:57 »
Задача - подключение 3х секций нагревательного кабеля, управляемых через контактор метеостанцией.
и в чем сложность схема собрана правильно, хотя можно было бы УЗО поставить перед автоматами MY132, после контактора ES340
это я в артикуле ошибся, но суть дела не меняет
если не считать что вы несколько раз ошиблись в артикуле
то схема вполне работоспособна

один из проводов на нагревательном кабеле подключаете к автоматам MY132
другой конец провод на нулевую шину N около этих автоматов
а оплетку нагревательного кабеля подключаете к шине PE (заземления)

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Hager

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 34
  • Hager - ученик
  • работа: Теплолюкс Северный Кавказ
Re: Шкаф управления схема
« Ответ #8 : 25.10.2012, 13:14:35 »
Всем спасибо! Шкаф собран и отправлен в Ставрополь.
« Последнее редактирование: 26.10.2012, 12:19:42 от Hager »