Электрический народ > Информация

Выбор автоматического выключателя

<< < (7/9) > >>

megrad:
не соответствие сечения
пропадание одной из фаз

Topmo3:

--- Цитата: megrad от 01.04.2014, 18:42:12 ---не соответствие сечения
пропадание одной из фаз

--- Конец цитаты ---
За всю свою практику не помню, чтобы в таких случаях отрабатывал автомат ... в редких случаях (когда не было "тепловушек" ), ... двигатель тупо сгорает. Если во время не выключишь.

megrad:
вот тут и стоит критерий выбора автомата по букве и функционалу
вспомним совок
все движки защищины пускателями с тепловухой
либо стоит ап 50
работа на отказ Вы сами наверное не раз сталкивались
автоматы серии АБ большие чёрные
залитые побелкой и засыпанные строительным мусором
работают до сих пор
может в них уже не работает эм расцепитель но они често служат как рубильники
серия АЕ уже хуже но досих пор работают
серия ВА ублюдочные калеки
не понятно когда они работали или как работают
прогружать нельзя сдохнут
контакты проворачиваются
то что написано не соответствует ни одним нормам
в спецификации у многих написано сделанно для РОССИИ
то есть нам всем впаривают изначальное га---но
а мы радуемся как оно блистит

electro:

--- Цитата: Topmo3 от 01.04.2014, 17:14:44 ---Я считаю, что автомат не защищает питающее через него оборудование.
Dcent25 утверждает обратное.
У кого какое мнение ... кто прав?
--- Конец цитаты ---
возьмем более широкий спектр понятия автомата, добавим к нему тепловое реле и узо
каждый прибор защиты может быть предназначен для индивидуальной или групповой нагрузки
соответственно
в первом варианте защищает оборудование
во втором линию, в частности розетки и выключатели, как последовательные элементы в системе питания нагрузки
и для каждого случая выбирается отдельно номинал, тип и прочее...

дополнительно... http://electromaster.kz/information/guard_current_transhipment.htm

Topmo3:

--- Цитата: electro от 01.04.2014, 22:35:47 ---возьмем более широкий спектр понятия автомата ...
--- Конец цитаты ---
Для меня, то что Вы написали ... заумно ... образования наверно не хватает. :(

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии