Автор Тема: Отключается диффавтомат - включаю повторно работает  (Прочитано 8177 раз)

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
Поставил на мастерскую диффавтомат IEK C25 30mA. При включении шлифмашинки или дрели отключается при повторном включении работает хорошо.
Переставил диффавтомат  на розетки жилой комнаты, включил пылесос - отключился диффавтомат, повторно несколько раз включал-выключал пылесос всё работает отлично. На следующий день всё повторяется. Остальные потребители (утюг, телевизор, фен и т. д.) работают без отключений.
Что Вы думаете по этому поводу?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Ваш диффавтомат не равнодушен к электродвигателям ... имхо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Поставил на мастерскую диффавтомат IEK C25 30mA. При включении шлифмашинки или дрели отключается при повторном включении работает хорошо.
вероятно щеточный механизм ваших инструментов уже дает большую искру
и при первом запуске узо срабатывает как противопожарное средство

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Привет.
Цитата: waspet link
При включении шлифмашинки или дрели отключается при повторном включении работает хорошо.
 
    Попробуйте перевернуть  вилку в розетке.
    В шлифмашинке стоят конденсаторы для погашения помех  когда включаете первый раз они разряжены полностью .
Шлифмашинку вы держите в руках вот наверное и идет какая то дополнительная импульсная утечка на корпус , вызывающая превышение тока узо, плюс в вашей сети уже есть  ток   узо, не превышающий 30 мА. Когда вы включаете повторно конденсаторы в шлифмашинке уже имеют маленький заряд ,поэтому и импульсная утечка на корпусе будет меньше.
   В  пылесосе возможно такая же ситуация .
Цитата: waspet link
"Остальные потребители (утюг, телевизор, фен и т. д.) работают без отключений."
На остальных  скорее всего такие фильтры отсутствуют ,или их емкость меньше Чем на фильтре шлтфмашинки ,и корпуса у них пластмассовые (нет металлической связи   с электрическими механизмами)
« Последнее редактирование: 24.10.2012, 22:22:31 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
вероятно щеточный механизм ваших инструментов уже дает большую искру
и при первом запуске узо срабатывает как противопожарное средство
Интересная версия, узо как датчик на искрение, отпадает т. к. при следующих запусках искрение меньше не становится.

Согласен с dcent25 что это из-за конденсаторов. От УЗО до мастерской по улице длинный кабель АВВГ 3х2,5 и в мастерской щиток, розетки, освещение - уже есть утечка. А при включении машинки конденсаторы заряжаются и ток утечки становится больше 30мА.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
конденсаторы, их нет ни на пылесосе, ни на дрели, ни на шлифмашинке
тем более по выше указанной схеме, зато у всех у них есть щеточный механизм
и все они с двойной изоляцией, нет на корпусе заземления

замените щетки или хотя бы почистите коллектор ротора, а там посмотрим

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
конденсаторы, их нет ни на пылесосе, ни на дрели, ни на шлифмашинке
тем более по выше указанной схеме, зато у всех у них есть щеточный механизм
и все они с двойной изоляцией, нет на корпусе заземления


Привет.

Щеточный механизм может повлиять на работу узо только засчет самоиндукции(пробоя коллектора при увеличении напряжения, вовремя работы якоря.)
   
http://elremont.nm.ru/pilesos.htm

http://kon-holod.ru/elektricheskaya-shema-dreli.html

http://baikalinc.ru/res_ru/0_value_16213_294.pdf

Схема пылесоса имеет сходство в выше предложенной .
    Двойная изоляция между металлической(механической) и металлической (электрической)частями это- изоляция эмалированных проводов + не токопроводящая механическая связь между ними и пластмассовым корпусом.Как правило это шестерня из изоляционного материала  ,которая находится в редукторе и покрыта (грязной  с кусочками металла) смазкой .Поэтому между режущей и электрической частями  остается только изоляция эмалированных проводов.А если учесть что проходные конденсаторы средней точкой сидят на копусе эл.двигателя ,то остается только слой грязной  с кусочками металла смазки .То же и с пылесосом и
 шлиф машинкой.
« Последнее редактирование: 19.10.2012, 01:00:39 от dcent25 »

Dcent25