Тематический раздел > Электрооборудование

фазировка питающего провода трехфазного нагревателя

<< < (2/2)

Topmo3:
Вопрос ... выводы на клемнике или просто торчат 4 провода?
В случае клемника,  "общий" скорее всего будет крайним, т.е. 1 или 4.
Я бы попробовал произвести те же измерения, только не сопротивления, а ток.
Подключайте через автоматик на 16 А, и меряйте клещами. 
Будем иметь по 6 величин сопротивлений и токов + к ним 6 предполагаемых схем. Может что и выяснится.


Исходите из того, что:
I(A+B) = I(A) * I(B) / I(A) + I(B)   и т.д.

з.ы.   А лучше даже напругу подавать от "аркашки", чтобы не вносились изменения сопротивления от нагрева ... имхо.

Topmo3:

--- Цитата: vitaliy от 09.10.2012, 02:15:48 ---... в общем замеры мы произвели и вот что получилось
    (1) - (2) = 0,45
    (1) + (3) = 0,6 (сумма)
    (1) + (4) = 0,6 (сумма)
    (2) - (3) = 0,25
    (2) - (4) = 0,25
    (3) + (4) = 0,3 (сумма)
 Вот как теперь исходя из этих данных его всетаки определить

--- Конец цитаты ---
Имхо ... (2) - общая, исходя из того, что 2 и 3 строки это (сумма), т.е. = (R+R)
Замеры через ток будут точнее.

nikola38:
Сопротивления маленькие. Прозвоните на корпус и не помешало-бы фото мощного "чудо-аппарата".

Topmo3:

--- Цитата: nikola38 от 09.10.2012, 14:46:09 ---Сопротивления маленькие. Прозвоните на корпус и не помешало-бы фото мощного "чудо-аппарата".

--- Конец цитаты ---
Ага ... не догадался сразу посчитать. :)
Если даже взять на 5 кВТ (меньше чуть 10 Ом.), и то группа из 4 тэнов даст больше 2 Омов... что то тут не так.

dcent25:

--- Цитата: vitaliy от 09.10.2012, 01:42:42 ---ребята возник вопрос
есть одинадцать тен на 220в которые объеденены в 3 группы
2 группы - 4 тена и одна 3
их мощность неизвесна
на коробку выходит 4 конца. Насколько я понимаю как попало их неподключиш тк есть вероятность их спалить как найти общий ноль ( визуально это невозможно)?

--- Конец цитаты ---
                                                                                                                        привет .берете 2 любых конца и подаете через автомат 16А напряжение 220В и меряете ток. Затем берете любой из этих проводов и условно принимаете его за  "о " .Берем условный ноль и подаем на него и последующие провода .поочереди 220В и измеряем ток ,а дальше думайте головой.Единственное перед тем как подавать напряжение проверте не связан ли провод ,накоторый подаете фазу ,с корпусом вашей сборки. 

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[*] Предыдущая страница

Перейти к полной версии