Тематический раздел > Защита и Заземление

FAQ = Заземление. насколько необходимо заземлять стиральную машину?

(1/6) > >>

muwgun:
Столкнулся с такой проблемой. дом старый, 5 этажный, панельный, по тем временам заземление - совмещенная нейтраль с землей(TN-C вроде). розетка на кухне под эл печь(сейчас стоит газовая плита) не имеет 3его провода. поинтересовался, "коллеги" по работе говорят, в таком случае нужно занулить, т.е. соединить 0ой провод с землей на розетке. объяснили, что перекидывать фазу\ноль в доме никто не будет, нулевая и в случае ЧО останется нулевой.
попутно собираюсь от старой розетки под эл плиту(был сегодня приятно удивлен, она до сих пор под напряжением :) ) отвести на новое место проводом в 2.5(многожильный). и здесь возникла проблема, существуют ли розетки, под которые не нужно разбивать перфоратором стену ? из инструментов только молоток...  :D
машинка приобретается на неделе.

electro:

--- Цитата: muwgun от 12.09.2011, 19:54:57 ---Столкнулся с такой проблемой. дом старый, 5 этажный, панельный, по тем временам заземление - совмещенная нейтраль с землей (TN-C вроде). розетка на кухне под эл печь(сейчас стоит газовая плита) не имеет 3-его провода. поинтересовался, "коллеги" по работе говорят, в таком случае нужно занулить, т.е. соединить 0-ой провод с землей на розетке. объяснили, что перекидывать фазу\ноль в доме никто не будет, нулевая и в случае ЧО останется нулевой.

--- Конец цитаты ---


нет такой вариант не подходит, если и хотите занулить электрооборудование, то для этого необходимо тянуть зануление от самого этажного щита или еще лучше от вводно-распределительного


--- Цитата: muwgun от 12.09.2011, 19:54:57 ---попутно собираюсь от старой розетки под эл плиту (был сегодня приятно удивлен, она до сих пор под напряжением :) ) отвести на новое место проводом в 2.5(многожильный). и здесь возникла проблема, существуют ли розетки, под которые не нужно разбивать перфоратором стену ? из инструментов только молоток...  :D
машинка приобретается на неделе.

--- Конец цитаты ---


да конечно есть накладные розетки и бытовые и промышленные, под них не требуется долбить гнездо для подрозетника
а только присверлить, иначе даже можно приклеить двух сторонним скотчем

muwgun:
спасибо. а чем грозит такое присоединение ноль и земля?
проводка старая, если уж делать, то все полностью, но это позже. это я к тому что сейчас вряд ли смогу протянуть землю в дом. к тому же гр. допуска нет. 

electro:

--- Цитата: muwgun от 13.09.2011, 12:32:25 ---спасибо. а чем грозит такое присоединение ноль и земля?

--- Конец цитаты ---

узо не будет реагировать на утечки такого соединения


--- Цитата: muwgun от 13.09.2011, 12:32:25 ---проводка старая, если уж делать, то все полностью, но это позже. это я к тому что сейчас вряд ли смогу протянуть землю в дом. к тому же гр. допуска нет.

--- Конец цитаты ---

у себя дома нет необходимости получать группу допуска, вы сами за все отвечаете, и за работу, и за последствия этой работы

muwgun:

--- Цитата: electro от 13.09.2011, 12:50:22 ---узо не будет реагировать на утечки такого соединения

--- Конец цитаты ---
так его и нет.. ;D
проблема решилась, пошел длинным путем.