Тематический раздел > Электроснабжение и Электросчетчики

Cхема подключения трехфазного электросчетчика через трансформатор тока

(1/1)

electro:
Схема подключения трехфазного электросчетчика через трансформаторы тока
со стороны буквы Г (генератор)
подается электропитание
со стороны буквы Н (нагрузка)
подключается потребитель

на трансформаторах тока есть такие обозначения как
Л1 (линия 1), Л2 (линия 2), И1 (измеритель 1), И2(измеритель2)
к контакту Л1, подключается питающий провод
к контакту Л2, подключается отходящий провод
к измерителю И1, подключается питание на первый контакт, токовой обмотки, счетчика одной из фаз
к измерителю И2, подключается питание на третий контакт, токовой обмотки, счетчика одной из фаз
также от контакта Л1, подключается питание на второй контакт, обмотки напряжения, счетчика одной из фаз

lamer78:
а в чем разница между первой и второй схемой?
всмысле я вижу в чем, но что это дает?

sylfaen:
Первая схема считается более безопасной.

lamer78:
никогда не подключал по первой схеме.
Седня подключил по ней 8)
хорошо, что пробовать включать напарнику :P 8)
седня возник вопрос-будут ли зависить показания от схемы подключения?

sylfaen:
Если не попутаны концы и начала обмоток, то нет.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

Перейти к полной версии