Автор Тема: Подключение групп розеток  (Прочитано 18660 раз)

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
В книге Большая Энциклопедия Электрика. Ремонт от А до Я http://electroforum.su/index.php/topic,118.0.html есть рисунок с примерами подключения групп розеток.
1. Хотелось бы услышать мнение о правильности подключения заземляющего (желто-зелёного) провода.
2. На левом примере стоит ограничение количества розеток максимум 8 штук, на правом максимум 5 штук. Правомерно ли это, есть ли такое ограничение и как подсчитать допустимое количество?
     Или это фантазии автора?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Подключение групп розеток
« Ответ #1 : 09.03.2012, 01:35:26 »
1. Этот вопрос спорный, поднимающийся на многих форумах. Но окончательной точки, принятой всеми сторонами, так и не поставлено.
2. Это фантазии автора, если в тексте не сказано, что подразумевалось на картинке.

Встречный вопрос: Теперь по каждой "нестыковке" или "непонятке", найденной в книжке, Вы будете тему создавать? ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн ink_elec

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 142
  • ink_elec - ученик
    • E-mail
Re: Подключение групп розеток
« Ответ #2 : 09.03.2012, 02:03:49 »
1. Хотелось бы услышать мнение о правильности подключения заземляющего (желто-зелёного) провода.
Согласно правил,  о шлейфе розеток нужно забыть(европейцы не столь категоричны).

2. На левом примере стоит ограничение количества розеток максимум 8 штук, на правом максимум 5 штук. Правомерно ли это, есть ли такое ограничение и как подсчитать допустимое количество?
Есть СП 31-110-2003
8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается.

электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Подключение групп розеток
« Ответ #3 : 09.03.2012, 03:41:58 »
Есть СП 31-110-2003
СП то есть, только розетки и оборудование несколько разные понятия... поэтому ограничений при подключении розеток нет.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2010
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Подключение групп розеток
« Ответ #4 : 09.03.2012, 09:29:05 »
В книге Большая Энциклопедия Электрика. Ремонт от А до Я http://electroforum.su/index.php/topic,118.0.html есть рисунок с примерами подключения групп розеток.

сразу бы сказали что схема находится на странице 264, а то всю книгу пролистал

1. Хотелось бы услышать мнение о правильности подключения заземляющего (желто-зелёного) провода.

подключение шлейфом от розетки к розетки, приходится применять иногда из-за сложностей монтажа или экономии электроматериалов
но при этом, если розетки находятся

рядом под одной рамкой


также и в лотке


тогда я допускаю соединение шлейфом от розетки к розетке
если же между розетками расстояние, то обязательно вводы и выводы этих групп должны быть соединены сжимами, до подключения самих розеточных механизмов
это касается и силовых проводников и защитных

2. На левом примере стоит ограничение количества розеток максимум 8 штук, на правом максимум 5 штук. Правомерно ли это, есть ли такое ограничение и как подсчитать допустимое количество?

в левом варианте, питающий провод 2,5 мм²
а в правом 1,5 мм²

в реальности все делается на свой опыт и по месту применения
если в эти например 20 розеток, будут подключаться переговорные устройства
или же в мотеле (типа как в поезде) только для подключения электробритвы
или вообще просто для ограничения мощности подключения

Или это фантазии автора?

а как иначе, часть информации сам додумал, а часть скопировал с книги http://electroforum.su/index.php/topic,20.0.html на мой взгляд первой в этом направлении
Влезай - не убьет! Реальная помощь домашнему электрику Перебаскин Александр Владимирович

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...