  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
... может быть включит ввод    Л2  (используя контакты  К3 ,реле К3), но не факт ...
А можно поподробней? Откуда сомнения?


Привет.
 При появлении напряжения на двух вводах одновременно фаза Л2 через нормально закрытый контакт К3 и не успевший отключится контакт К1(блокировка катушки К2) ,включит катушку пускателя  К2.  Пускателя К2  разорвет контакт К2 (блокировка включения К1).Включится ввод №2(Л2).


     Сомнения в типе и  работе реле времени К3
     И в работе контактов К3 :
- контакт К3 возле К2- это контакт с задержкой времени на замыкание ?
 Контакт К3 возле К1- это контакт с задержкой времени на размыкание ?
 Одинакова ли выдержка времени на двух контактах К3,  реле К3?
 Или задержка срабатывания двух контактов К3,  реле К3  разная ?
 Или выдержка времени отсутствует совсем ,на одном из контактов К3, реле К3 ?
« Последнее редактирование: 05.10.2012, 23:20:58 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Привет.
 При появлении напряжения на двух вводах одновременно фаза Л2 через нормально закрытый контакт К3 и не успевший отключится контакт К1(блокировка катушки К2) ,включит катушку пускателя  К2.  Пускателя К2  разорвет контакт К2 (блокировка включения К1).Включится ввод №2(Л2).
...
Почему остановились? Тогда продолжу я ...

... Включится реле К3, отключит К2 и включится К1. Кажися все, а что еще не так?

з.ы. Перечитайте первый пост, плз, тама дано задание на наглядное пособие и список оборудования. Вот в этих рамках и надо ...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
     Сомнения в типе и  работе реле времени К3
     И в работе контактов К3 :
- контакт К3 возле К2- это контакт с задержкой времени на замыкание ?
 Контакт К3 возле К1- это контакт с задержкой времени на размыкание ?
 Одинакова ли выдержка времени на двух контактах К3,  реле К3?
 Или задержка срабатывания двух контактов К3,  реле К3  разная ?
 Или выдержка времени отсутствует совсем ,на одном из контактов К3, реле К3 ?
Будь моя воля, я бы поставил просто промежуточное реле ... без всяких задержек, но по условию ...  :D
электрофорум, форум электриков

Лифтовик

  • Гость
Выглядит это всё вот так:
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Привет Лифтовик и Topmo3

Судя по фото схема предложенная выше  Topmo3 вам подходит,только надо еще  добавить контакты и провода  для потребителя.
Кстати на какую мощность будет рассчитан ваш  АВР ?


 
Цитата: Topmo3
"Почему остановились? Тогда продолжу я ...

... Включится реле К3, отключит К2 и включится К1. Кажися все, а что еще не так?
"
......продолжаю.  Да так и будет ,если ввода будут пропадать поочередно.
  Но когда отключатся оба ввода ,а затем напряжение появится на Л1 и  Л2 ,схема включения пускателя К2 уже собрана ,через последовательно включенные  К3 и К1. При включении пускателя К2 его контакт К2 в цепи пускателя К1, разберет схему включения пускателя К1.Реле времени К3 на работу пускателя К1 уже не повлияет никак.Поэтому включится ввод№2(Л2).
   Поэтому у меня и  сомнения в типе и  работе реле времени К3
     И в работе контактов К3 :
- контакт К3 возле К2- это контакт с задержкой времени на замыкание ?
 Контакт К3 возле К1- это контакт с задержкой времени на размыкание ?
 Одинакова ли выдержка времени на двух контактах К3,  реле К3?
 Или задержка срабатывания двух контактов К3,  реле К3  разная ?
 Или выдержка времени отсутствует совсем ,на одном из контактов К3, реле К3 ?
 
« Последнее редактирование: 25.10.2012, 15:08:24 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
dcent25, интересно стало даже ... кто тут Тормо3 ... ты или я?
... надо еще  добавить контакты и провода  для потребителя...
Потребителем в схеме является лампочка La3.
... Кстати на какую мощность будет рассчитан ваш  АВР ? ...
Мощность равна потребляемой мощности лампочки La3.
... Реле времени К3 на работу пускателя К1 уже не повлияет никак.Поэтому включится ввод№2(Л2).
...
Разжую поновой ... далее
включается К3 - замыкаются контакты в цепи К1 и размыкаются в цепи К2.
К2 отключается, его контакты в цепи К1 замыкаются
нагрузка (La3) запитывается со ввода Л1.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
dcent25, интересно стало даже ... кто тут Тормо3 ... ты или я?
... надо еще  добавить контакты и провода  для потребителя...
Потребителем в схеме является лампочка La3.
Согласен перемудрил .
Мощность равна потребляемой мощности лампочки La3.

Не согласен - мощность равна  номинальной мощности которую могут пропустить контакты пускателя, коммутационные провода нагрузки и автоматический выключатель.


Цитата: Topmo3
Разжую поновой ... далее
включается К3 - замыкаются контакты в цепи К1 и размыкаются в цепи К2.
К2 отключается, его контакты в цепи К1 замыкаются
нагрузка (La3) запитывается со ввода Л1.
Еще раз повторяю при одновременном пропадании двух вводов ( очень большая авария погасло 2 ТП от которых приходило 220 на АВР) и затем одновременно включились 2 ввода (Одновременно подали напряжение по двум ТП (засекционировали их по высокой или низкой стороне)

P/S
Человеку для диплома нужна модернизированная схема ,предлагаю еще один вариант,
Комплектующие я думаю докупит .........
Ввода должны быть сфазированы  (не две разноименных  фазы ).
« Последнее редактирование: 25.10.2012, 15:03:15 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Это уже похоже на тролинг ... человек упорно не хочет рассмотреть работу схемы до конца.
Тогда ответьте плз, для чего в схеме стоит К3, и как он работает?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Это уже похоже на тролинг ... человек упорно не хочет рассмотреть работу схемы до конца.
Тогда ответьте плз, для чего в схеме стоит К3, и как он работает?


 И я про то же,"... рассмотреть работу схемы до конца" при моем варианте отключения и появления напряжения пожалуйста повторюсь  с окончанием :
   -  "... когда отключатся оба ввода ,а затем напряжение появится на Л1 и  Л2 ,схема включения пускателя К2 уже собрана ,через последовательно включенные  К3 и К1. При включении пускателя К2 его контакт К2 в цепи пускателя К1, разберет схему включения пускателя К1."
   - "... Включится реле К3, отключит К2 и включится К1." Это ваша версия.
...
  - мгновенно включится реле К3  вместе с  пускателем К2  и контактом К2 в цепи нагрузки(Ла3) , с , задержкой времени включится замыкающий контакт К3 возле разомкнутого контакта К2(блокировка пускат. К1) и с задержкой времени включится замыкающий контакт К3 (возле пускателя К1)
  -  сработает пускатель К1 и своими контактами разорвет цепь пускателя К2 отключит  нагрузку (Ла3) контактом К2 и одновременно подключит нагрузку(Ла3)контактом К2
 -произойдет двойное перещелкивание нагрузки,при коммутации большой мощности это может привести к не желаемым результатам
 
 
Вообще что за обозначение разных контактов одними названиями...? Вот "Это уже похоже на тролинг ..."
 
« Последнее редактирование: 07.10.2012, 02:38:37 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
electro ... В sPlan_е такое реле называется delayed drop-out  по версии от PROMT ... отсроченный, уволенный.
Этот перевод похож на пневмореле?

Очень тяжело объяснять по такой схеме .......

« Последнее редактирование: 07.10.2012, 02:40:49 от dcent25 »