Привет
Лифтовик и Topmo3 Судя по фото схема предложенная выше
Topmo3 вам подходит,только надо еще добавить контакты и провода для потребителя.
Кстати на какую мощность будет рассчитан ваш АВР ?
"Почему остановились? Тогда продолжу я ...
... Включится реле К3, отключит К2 и включится К1. Кажися все, а что еще не так?"
......продолжаю. Да так и будет ,если ввода будут пропадать поочередно.
Но когда отключатся оба ввода ,а затем напряжение появится на Л1 и Л2 ,схема
включения пускателя К2 уже собрана ,через последовательно включенные К3 и К1. При включении пускателя К2 его контакт К2 в цепи пускателя К1, разберет схему включения пускателя К1.Реле времени К3 на работу пускателя К1 уже не повлияет никак.Поэтому включится ввод№2(Л2).
Поэтому у меня и сомнения в типе и работе реле времени К3
И в работе контактов К3 :
- контакт К3 возле К2- это контакт с задержкой времени на замыкание ?
Контакт К3 возле К1- это контакт с задержкой времени на размыкание ?
Одинакова ли выдержка времени на двух контактах К3, реле К3?
Или задержка срабатывания двух контактов К3, реле К3 разная ?
Или выдержка времени отсутствует совсем ,на одном из контактов К3, реле К3 ?