Автор Тема: Автоматическое включение резерва как наглядное пособие  (Прочитано 22488 раз)

Лифтовик

  • Гость
Всем привет.
Для защиты диплома нужна конструкторская разработка. Ещё давно с одногруппниками делали (я финансами помогал) этот АВР, но хочется его, так сказать, модернизировать.
Дело в том, что сделали его с одним проводом, т.е. он идёт как основной и аварийный источник питания (что, конечно для конструкторской разработки недопустимо). Так же присутствует реле времени, но и с ним не всё хорошо. При включении основного питания оно срабатывает, но пока оно выжидает - питание на потребитель не поступает.
Был бы благодарен, если кто-нибудь схему дал, по которой можно будет собрать нормально работающий аппарат. (напряжение 220В)

В наличии имеется:
1) 2 провода с вилкой;
2) 2 Автоматических выключателя;
3) 2 контактора ABB A12 c дополнительным контактом ABB CA5;
4) Реле времени RE4 TL11BU
5) finder type 95.05 c finder type 40.52
6) Лампа со светодиодом красная (ABB CL-523R) (нагрузка) и 2 лампы со светодиодом зелёные (ABB CL-523G) (показывает активный источник питания)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Дело в том, что сделали его с одним проводом, т.е. он идёт как основной и аварийный источник питания (что, конечно для конструкторской разработки недопустимо). Так же присутствует реле времени, но и с ним не всё хорошо. При включении основного питания оно срабатывает, но пока оно выжидает - питание на потребитель не поступает.
Был бы благодарен, если кто-нибудь схему дал, по которой можно будет собрать нормально работающий аппарат. (напряжение 220В)

для начала выложите схему существующего АВР и фотографию
потом можно смотреть как его модернизировать

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Для начала ... вот
« Последнее редактирование: 04.10.2012, 23:35:05 от Topmo3 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
В упор не вижу реле времени на схеме   :-\
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
В упор не вижу реле времени на схеме   :-\
я так понимаю реле времени, это что-то в виде пневмореле на контакторе К3

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
 electro ... В sPlan_е такое реле называется delayed drop-out  по версии от PROMT ... отсроченный, уволенный.
Этот перевод похож на пневмо_реле?
электрофорум, форум электриков

Лифтовик

  • Гость
К сожалению схемы нет, её потеряли, новой составить не могу, просто не умею это делать.

Как загрузить фотографии сего аппарата на сайт?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Как загрузить фотографии сего аппарата на сайт?
в форме ответа есть внизу строка вложения и другие параметры
нажмите на нее и загрузите свои фотографии
или на другой внешний ресурс интернета, а здесь выложите только ссылку

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Всем привет.
.........Так же присутствует реле времени, но и с ним не всё хорошо. При включении основного питания оно срабатывает, но пока оно выжидает - питание на потребитель не поступает.

Привет

А по другому и не получится ,так как при исчезновении  напряжения на  двух вводах и при появлении его опять на двух вводах ,должен включится основной ввод ,а не резервный .
  Выше предложенная схема такой ситуации может быть включит ввод    Л2  (используя контакты  К3 ,реле К3), но не факт.Лучше использовать 2 реле времени на разные выдержки.




P.S.
Один из вариантов
« Последнее редактирование: 05.10.2012, 15:56:46 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
... может быть включит ввод    Л2  (используя контакты  К3 ,реле К3), но не факт ...
А можно поподробней? Откуда сомнения?
электрофорум, форум электриков