Тематический раздел > Электрооборудование

Ток электродвигателя при напряжении 380 и 660 Вольт

<< < (4/4)

гость23:

--- Цитата: drug от 01.10.2012, 23:55:37 ---
--- Цитата: гость23 от 29.09.2012, 18:57:41 ---как изменится сила тока трехфазного электродвигателя с короткозамкнутым ротором при включении на линейное напряжение 380В и 660В??? нужно рассчитать! ...

--- Конец цитаты ---

--- Цитировать ---это вопрос в билете на экзамене! он написан в полном объеме как и звучит в билете! как на него ответить интересует!
--- Конец цитаты ---

    И где же здесь речь о схеме включения обмоток двигателя, кстати о которой Вам неоднократно писали ?
    Откуда возник Ваш "правильный" ответ, кто Вам его рекомендовал:

--- Цитировать ---вот так должен звучат ответ на вопрос: двигатель должен работать в режиме "треугольник" при включении на 380В и в режиме "звезда" на 660В. В таком случае ток через обмотки никак не изменится, а линейный ток снизится в 1,73раза, т.е. в корень из трех раз
--- Конец цитаты ---

   

--- Конец цитаты ---
экзаменатор! сначала надо было сказать как подключить то или иное напряжение на то или иное соединение обмоток само собой, потому что если включить двигатель соединенный в треугольник на напряжение 660 ничего хорошего от этого двигателя после такой процедуры уже не добьешься, только перематывать придется после порчи аппарата...

Arni:
Тогда не правильно задан вопрос.
Нужно было сказать : Если видишь на бирке надпись тр.380/зв.660 . Как будешь подключать двигатель на напряжение 380 и 660 в?
Куда-то меня  отнесло далеко в сторону от первоначального вопроса.
P.S Какие-то странные экзаменаторы  . Очень далёки они от народа.

гость23:

--- Цитата: Arni от 02.10.2012, 17:57:57 ---Тогда не правильно задан вопрос.
Нужно было сказать : Если видишь на бирке надпись тр.380/зв.660 . Как будешь подключать двигатель на напряжение 380 и 660 в?
Куда-то меня  отнесло далеко в сторону от первоначального вопроса.
P.S Какие-то странные экзаменаторы  . Очень далёки они от народа.

--- Конец цитаты ---
если человек понимает в этом направлении он сразу скажет как надо, или скажет несколько ответов в зависимости от ситуаций!

evs:
Полное сопротивление АД, в общем случае, резко нелинейно относительно внешнего напряжения, причём степень сей нелинейности столь же резко-значительно зависит от параметров конкретной модели АД (да и отсутствующий в условиях задачи момент на валу немаловажен).