Тематический раздел > Электрооборудование
РУСНИТ 245
Серый:
Есть еще такие же чучманы - это Харьковский электрощитовой завод-Элетекс С. Это я про них говорил - никаких схем к зарядным агрегатам для аккумуляторных батарей, детали затерты наждачкой, кросафчеги типа.... ;D
fess29:
День добрый. Возникла проблема с эксплуатацией котла Руснит 245, 2004 года выпуска. Котел был выкючен на проведение ремонтных работ по замене батарей. После этого котел был запитан водой и включен в сеть.
В Результате
1)Не светятся индикаторы при включении сеть, не работает насос, не включаются ступени обогрева, при этом электромагнитный пускатель замыкается, напряжение на всех 3 фазах в норме.
предельный термовыключатель - замкнут. Предохранители оба целые.
Но при этом присутствует напряжение на тенах, на предохранителях блока управления. На клеммной колодке насоса, отсутствует фаза.
Выключатель электрокотла цел (еще раз повторю пускатель замыкается после нажатия кнопки включения. выключатель насоса цел.
Где необходимо искать неисправность? Если у кого есть схема, буду благодарен
Topmo3:
--- Цитата: fess29 от 16.04.2015, 20:56:46 ---... Руснит 245, 2004 года выпуска ... Котел был выкючен на проведение ремонтных работ по замене батарей. После этого котел был запитан водой и включен в сеть.
--- Конец цитаты ---
Т. е. котел не трогали, не разбирали? Провода не отцепляли, а был просто выключен - штатно?
--- Цитировать ---1)Не светятся индикаторы при включении сеть, не работает насос, не включаются ступени обогрева, ...
--- Конец цитаты ---
Неисправность в питании блока управления (нет "фазы" или "нуля").
--- Цитировать ---На клеммной колодке насоса, отсутствует фаза.
--- Конец цитаты ---
не открывается соответствующий симистор.
--- Цитировать ---Но при этом присутствует напряжение на тенах, на предохранителях блока управления.
--- Конец цитаты ---
Относительно какой точки? Сколько предохранителей на блоке управления.(есть "фаза", но не работает - возможно не хватает "нуля"?)
--- Цитировать ---... пускатель замыкается после нажатия кнопки включения.
--- Конец цитаты ---
По моему они связаны не напрямую ... включение/выключение пускателя управляется датчиками, при поддержании установленной температуры.
--- Цитировать ---выключатель насоса цел.
--- Конец цитаты ---
это тоже не "включатель/выключатель", а переключатель режимов работы насоса.
--- Цитировать ---предельный термовыключатель - замкнут.
--- Конец цитаты ---
Зачем? Или Вы имели в виду, что прозванивается (т.е. сами его не трогали?) ... не забывайте ... мы "слепые" читатели!
--- Цитировать ---Предохранители оба целые.
--- Конец цитаты ---
Какие ... сколько их всего (или это повтор с Вашей стороны?)
--- Цитировать ---при этом электромагнитный пускатель замыкается, напряжение на всех 3 фазах в норме.
--- Конец цитаты ---
Чему равна "норма"? Относительно какой точки меряли и чем? .... будьте добры ... описывайте свои действия поподробней ... нам, отсель, не разглядеть ... надеюсь понятно, почему.
--- Цитировать ---Где необходимо искать неисправность? Если у кого есть схема, буду благодарен
--- Конец цитаты ---
Сомнительно, что кто то сможет помочь со схемой ... это надо к производителю обращаться.
Но, думаю можно(с Вашей активной помощью) самим нарисовать ... лишь бы хватило, Вашего уровня, знаний по электрике ... имхо, вряд ли там "супер"_сложная схема.
Если согласны ... ответьте на первые вопросы ... чтобы было понятно "слепым" читателям.
Для начала ... инфа по котлу, подарок от "гугля" ... http://www.teplograd.ru/unit.htm?id=1464
Там и инструкция есть ... вполне адекватная.
dcent25:
--- Цитата: fess29 от 16.04.2015, 20:56:46 ---....Где необходимо искать неисправность?....
--- Конец цитаты ---
0. «Руснит» _основные элементы схемы тоже есть.
1. Котлы «Руснит» имеют четырёхуровневую систему защиты: предельный датчик температуры, датчик наличия теплоносителя (попал воздух),регулировку температуры теплоносителя, регулировку температуры окружающей котёл среды. Теплоносителем в котлах данной серии являются как вода, так и антифриз.
2.
.
3.
fess29:
1) Котел не трогали, не разбирали все штатно
2)Вот тут вопрос, 220 Вольт на предохранителях есть их два они целые, но вчера я еще для себя сделал открытие, что мозги питаются от трансформатора на 12 вольт, сегодня попозже пойду сделаю фотку и замеры, отпишусь
3)Да симисторы есть там, сегодня их более детально прозвоню и попробую найти цепь, но все таки мне кажется, что проблема в трансформаторе
4) Относительно нуля. все прозваивается. Предохранителя два, стоят на блоке управления, фотки скину.
5) пока не готов ответить, но.. при включении в сеть пускатель замыкается
6)переключатель режимов работы насоса - в этой модели он на мой взгляд все таки выключатель. Модель РУСНИТ без буквы М. На новых моделях да, там режим есть все время работает, либо только при включении тенов
7) Если предельный переключатель разомкнут то цепь работать не будет, замкнут он в нормальном состоянии. При его срабатывании он разомкнут
8) По предохранителям информация позже будет
9)Между фазами 380, между фазой и нулем 220 вольт
По поводу всего остального и второго поста. Все это прочитал, все это проверил, воздуха не может быть, неисправности не подходят.
Писал разработчику эл. котла, прислали ответ почистить контакты на разьеме ШР блока управления. Будем пробывать.
Спасибо всем тем кто откликнулся. Позже еще отпишусь.