Автор Тема: хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню  (Прочитано 61364 раз)

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
.....стоят два старых винтовых автомата на 16А - пробки, они здесь просто необходимы, так как фазы две.
Напряжение между фазой и землёй - 110В.


Классное название автоматических пробок.



.....в деревне скорей всего ,старая система питания 127/220 вольт
Откуда тогда 350 В ?
...У меня в деревне следующее: меряю напряжение цифровым мультиметром -показывает 350 В....

Фото приборов в студию!
« Последнее редактирование: 09.02.2014, 16:24:46 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
А 350 вольт-от брехучего тэстэра. Вольтметр то адекватные 220 показал!
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Micky

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 40
  • Micky - ученик
что за глупое название темы! Напряжение на входе трансформатора равно Uнн Х Ктр,
где Uнн - напряжение на выходе тр-ра,
Ктр - коэффициент трансформации, константа для трансформатора! для КТП 10/0,4 он будет равен 25!
Вот и измеряйте напряжение на выходе, а на ВВ сторону (10 кВ) лезть не надо!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Это у исправного трансформатора такой коэфициент трансформации . А исправные не все=) Да и потом,бывают трансформаторы с несколькими выводами-например,214,220 и 230 вольт.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Micky

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 40
  • Micky - ученик
на сельские КТП такие не ставят. там обычно ТМ-10/0,4
электрофорум, форум электриков

Оффлайн andrey62

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • andrey62 - ученик
самое главное в вопросе МОЖЕТ ли на 10кv трансформатор поступать не 10кv а 9 8 7кv\или это невозможно в принципе\например защита сработает предыдущей подстанции\
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
может конечно,если линия огромной длины ис кучей соединений ( но тогда бы напряжение резко падало при больших нагрузках), или если на предшествующей подстанции что-то не в дугу(что конечно врятли) . И вообще, некоторые трансформаторы для ТП имеют несколько выводов -214, 220 и 230 вольт например, и может быть подключено неправильно. Но самая частая причина низкого напряжения у потребителей- плохая линия уже по низкой стороне.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Но самая частая причина низкого напряжения у потребителей- плохая линия уже по низкой стороне.
из своего опыта, причина пониженного напряжения в сети в частном секторе, это электрические нагреватели
народ отказывается топить печку, хочет пользоваться водонагревателями и прочими прелестями цивилизации большой мощности активного потребления
а ограничение по мощности обходят "автоматами" на 63 Ампера в корпусе 16 Ампер, которые приобретают у электриков энергосбыта, которые закрывают глаза на перерасход электроэнергии, а потребитель сам потом мучается с пониженным напряжением в электросети

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн Aлександр

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 306
  • Aлександр - ученик
  • Теория + Практика
    • E-mail
  • работа: ГБУ АО ..... гл. Энергетик
колёса автовышки(а ведь резина изолятор)
Простите, но за такое высказывание Вас следует именовать - наследник бенладена!
Автомобильные колеса никогда изоляторами небыли!!!!
Состав - Каучук нефтяной, сера - кристалллизатор, САЖА - наполнитель!!!! когда сажа стала изолятором??????
Не вводите людей в заблуждение.... есть опыт профессионалов, есть измерительные методики, и есть лаборатории...
Еще раз прошу прощения за эмоции, но давайте безопасность держать на первом месте
Напряжение пробивает, а ток добивает!

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Никогда технологию производства покрышек не знал, ладно, буду знать. Но всё равно, покрышки имеют высокое сопротивление- а зачем делают вот те гибкие антистатические заземляющие полоски на автомобилях?
 Ладно, чтоб определить, что там -изолятор или проводник в покрышке, надо её мегаомметром крутануть, причом, сначала чистую, а потом грязную-видать будут различия в сопротивлении

Сообщения объединены: 02.09.2014, 20:32:52
Но самая частая причина низкого напряжения у потребителей- плохая линия уже по низкой стороне.
из своего опыта, причина пониженного напряжения в сети в частном секторе, это электрические нагреватели
народ отказывается топить печку, хочет пользоваться водонагревателями и прочими прелестями цивилизации большой мощности активного потребления
а ограничение по мощности обходят "автоматами" на 63 Ампера в корпусе 16 Ампер, которые приобретают у электриков энергосбыта, которые закрывают глаза на перерасход электроэнергии, а потребитель сам потом мучается с пониженным напряжением в электросети
Но напряжение то падает не на трансформаторе в основном( у него очень жосткая характеристика) , а на проводниках линии, особенно на алюминиевых голых
Конец тока-не есть конец света