хочу померить 10 киловольт на входе трансформатора питающего нашу деревню

<< < (2/15) > >>

dcent25:

--- Цитата: andrey от 26.09.2012, 00:55:05 ---Приезжали электрики,измеряли в 12 00 ,"U"в норме,а после  20 00"U" сильно упало,  я думаю по 10 кВ.Вокруг строятся котетжные поселки и ни одной новой линии не проведено.

--- Конец цитаты ---

   Скорее всего коттеджный поселки не причем и новой линии не надо . Причина в малой мощности  трансформатора питающего вашу деревню.Необходимо или новое КТП(комплексная трансформаторная подстанция) с более мощным трансформатором или отдельное  КТП  для   коттеджных поселков.
  Но это вопрос который должны решать специалисты и имеющиеся для этого  деньги.

electro:

--- Цитата: andrey от 25.09.2012, 23:17:21 ---как безопасно померить

--- Конец цитаты ---

для безопасного измерения напряжения 10 кВ, вам потребуются

диэлектрические боты


диэлектрические перчатки


указатель высокого напряжения УВН-10


переносное заземление сечением 25 кв.мм


если хотите проверять лично, то для вас третья группа допуска до и выше 1000 Вольт по электробезопасности
напарник с четвертой группой допуска до и выше 1000 Вольт по электробезопасности
распоряжение или наряд-допуск на производство работ

имея все это можете смело безопасно проверять наличие напряжения в сети 10 кВ
но вам же необходимо проверить уровень линейного напряжения
так вот когда сделаете заявку на отключение оборудования 10 кВ, проверите отсутствие напряжение в сети, наложите переносное заземление, подключите ваше изобретение, снимите переносное заземление, подайте напряжение в сеть и смотрите уровень линейного напряжения

з.ы.
все вышеперечисленные приборы включая ваше изобретение, должны пройти проверку в лаборатории

Серый:
Думаю, однозначно, измерение станет последним для Вас. Таких раз в неделю собирают в газетку на территории Украины, читаю оперативные сводки по утрам. Для измерения на высокой стороне нужна измерительная штанга, диэлектрические перчатки и боты. Но, исходя из опыта, думаю, в Вашем случае просто не вытягивает подстанция. Либо мощность недостаточна, т. к. в вечерние часы все находятся дома и включают множество приборов одновременно. Либо надбавка в трансформаторе не в том положении, надо переключить. Замеры советую каждый час выполнять на низкой стороне. Тогда будет какая-то ясность.

dcent25:
Привет
 Хочу добавить к выше сказанному одну маленькую детальку ,кусок испытанного изолированного   высоковольтного провода(где то метров 5) и поверенный  киловольтметр, типа С-96 до 35 кВ.
  И еще раз прошу ast_andrey, не надо проводить замеры не по 10кВ,не по 0.4кВ.
Жизнь прекрасна!!!!!

andrey:
спасибо всем