vasenev:
Выключатель Legrand с «огоньком», дальше трансформатор LFlash 230->12V мощность 150W (куплен в Леруа , на коробке написано «Трансформатор понижающий с электронной защитой. Модель GD03C-150W»), дальше параллельно 5 галогеновых ламп Uniel 12 V (35+35+35+20+20=145 W).
В общем все так, как сказали подсоединить при покупке всего этого в магазине. Пол года работало без проблем. Потом стало периодически вырубать общий автомат (т.е. все электричество в квартире вообще) при включении этой «гирлянды» . Менял трансформатор и выключатель на точно такие же, пересобирал всю «гирлянду». Не помогло. Заметил, что после включения автомата обратно, какое-то время все работает, включается, выключается. Но если включить «это» снова часа через 2-3, автомат вырубает. От того, включены или нет другие электроприборы или свет в квартире – не зависит.
Помогите советом или догадками почему.
Пожалуйста.

waspet:
А какой автомат выбивает? Может это диффавтомат (УЗО)?

vasenev:
Я такой терминологии не знаю.
В щите есть 4 пробки - свет(верх), розетки(низ), стиральная машина, и электроплита. И одна общая на них все (т.е. на все электричество), вот ее и вырубает. Широкая она такая, как-бы двойная. Дому 10 лет, т.е. там все почти новое.
Спасибо за участие.

dcent25:
Привет
Сделайте фото щита с атоматами (предохранителями).

vasenev:
Вырубает черный тумблер слева от номера квартиры (129)