Автор Тема: Заземляющее устройство.  (Прочитано 12968 раз)

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Заземляющее устройство.
« : 23.09.2012, 16:56:32 »
Всем привет : )
Наблюдал за монтажом заземляющего устройства (пожалуйста, не стоит критики о качестве ), и возник вопрос.
Можно ли такое устройство устанавливать внутри помещения (гараж) ??? ?

Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

leksv3

  • Гость
Re: Заземляющее устройство.
« Ответ #1 : 23.09.2012, 21:57:54 »
Штыри стоят рядом, их всего два, а какая длинна заземлителя что в земле ?
Прямо на ваш вопрос ответить сложно - наоборот ваш вопрос порождает список вопросов.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Заземляющее устройство.
« Ответ #2 : 23.09.2012, 23:24:43 »
Можно ли такое устройство устанавливать внутри помещения (гараж) ??? ?

ДА.
Если его сопротивление будет менее 4  Ом,и электроды будут соединены  стальной  полосой 3х4х1.5 при помощи сварки .
Если сопротивление будет более 4  Ом,необходимо добавить количество электродов, глубина электродов не менее2.5м.
« Последнее редактирование: 24.09.2012, 00:10:01 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн nikola38

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 164
  • nikola38 - ученик
    • E-mail
Re: Заземляющее устройство.
« Ответ #3 : 24.09.2012, 08:13:28 »
4 Ом, тут вы загнули .
Осторожно, работают профессионалы!

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Заземляющее устройство.
« Ответ #4 : 24.09.2012, 10:28:20 »
4 Ом, тут вы загнули .

Все зависит от :
-удельного сопротивления грунта ;
-площади заглубленых электродов.

Dcent25

Оффлайн nikola38

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 164
  • nikola38 - ученик
    • E-mail
Re: Заземляющее устройство.
« Ответ #5 : 24.09.2012, 12:29:34 »
ПУЭ 7
1.7.101. Сопротивление
заземляющего устройства,
к которому присоединены
нейтрали генератора или
трансформатора или выводы
источника однофазного тока, в любое время года
должно быть не более 2,
4 и 8 Ом соответственно при
линейных напряжениях
660, 380 и 220 В источника
трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника
однофазного тока.
www.sonel.ru/ru/biblio/standards/pue/chapter-1.7/g.g.e.i.-tension-to-1kv-dead-earthed-neutral/
4 Ом - Это для контура на ТП.
« Последнее редактирование: 24.09.2012, 17:57:37 от nikola38 »
Осторожно, работают профессионалы!

Оффлайн nikola38

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 164
  • nikola38 - ученик
    • E-mail
Re: Заземляющее устройство.
« Ответ #6 : 24.09.2012, 12:49:32 »
1.7.103. Общее
сопротивление растеканию
заземлителей (в том числе
естественных) всех
повторных заземлений PEN-
проводника каждой ВЛ в любое время года
должно быть не более 5,
10 и 20 Ом соответственно
при линейных напряжениях
660, 380 и 220 В источника
трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника
однофазного тока. При этом
сопротивление растеканию
заземлителя каждого
из повторных заземлений
должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно
при тех же напряжениях.
При удельном
сопротивлении земли
ρ>100 Ом м допускается
увеличивать указанные нормы в 0,01 раз,
но не более десятикратного.
 
10 Ом - это общее сопротивление .

30 Ом - это отдельное повторное ЗУ при системе заземления ТN .
Осторожно, работают профессионалы!

Оффлайн nikola38

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 164
  • nikola38 - ученик
    • E-mail
Re: Заземляющее устройство.
« Ответ #7 : 24.09.2012, 12:58:26 »
В общем заземление, что на фото выше, при системе заземления ТN не пойдет. Если только при системе заземления ТТ пойдет, но это ещё вопрос .
Осторожно, работают профессионалы!

Оффлайн nikola38

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 164
  • nikola38 - ученик
    • E-mail
Re: Заземляющее устройство.
« Ответ #8 : 24.09.2012, 16:28:35 »
При системе заземления ТN-C-S возможно протекание большого уравнивающего тока и большая площадь растекания в земле . Если ЗУ в гараже ,то растекание тока будет прямо в гараже под ногами и возможно появление потенциала на сырых стенах и конструкциях. С временем грунт прогреется, влага испарится, сопротивление ЗУ вырастит, а в месте с ним потенциал в РЕ. Вам это надо. Плюс возможные искрения в взрывоопасной зоне .
А если молния , то ей прямой путь в гараж .
И еще вопрос как будет выполняться соединение ЗУ с РЕN.
Потом сразу видно что заземление слабое, к бабушке не ходи .
Теория без практики никуда, но и практики без теории небыло-бы .
« Последнее редактирование: 24.09.2012, 17:07:04 от nikola38 »
Осторожно, работают профессионалы!

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: Заземляющее устройство.
« Ответ #9 : 27.09.2012, 01:26:05 »
 :o Кто о чём?! 8)
Вопрос поставлен чётко и ясно можно или нельзя.
Если нельзя то почему, если можно, то тоже почему!?

Пожалуйста, внимательно читайте мой вопрос ;)

P.S.- Сопротивление земли и классификация сетей мне известны, не стоит делать то чего не просят, это глупо.
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.