Автор Тема: Можно ли таким образом подключить зануление?  (Прочитано 23891 раз)

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
.....Можно ли взять подходящий провод (с подходящим сечением, длиной) и один конец подсоединить к этому нулю, а второй конец подсоединить на корпус стиральной машины?

В квартирах в электропроводке которых используется PN  проводник разводка его производится через разветвительные коробки ,а с коробок на розетки и другие потребиели(светильники,вытяжки т.д)
Поэтому как говорилось выше, aspid_das "условие защитного проводника - неразъемность.
Если вы отсоедините защитный проводник от розетки плиты и наглухо припаяете или приварите
провод для защиты стиралки - можно. Если подключитесь на клемму через винт - нельзя."  Поэтому сделайте хороший спай или скрутку возле розетки печи и разводите PЕ проводник куда вам нужно.
« Последнее редактирование: 23.09.2012, 17:25:33 от dcent25 »

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
какой вы,батенька, буквоед, однако. у evs тренировались?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
не все владеют терминологией зачем путать человека? я старался объяснять понятно.
и суть, по моему, передана верно.
если по сути ошибаюсь ну потыкайте носом, буду знать
электрофорум, форум электриков

Оффлайн nikola38

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 164
  • nikola38 - ученик
    • E-mail
Называйте как хотите , но суть в данной ситуации не меняется . Выходим из того что имеем .Надо бросить трехжильный провод на стиралку . Жила РЕ с корпуса щита через шину РЕ на корпус стиралки . Автомат 2р и УЗО . При утечке на корпус сработает защита . На плиту тоже самое . Но если взять РЕ с плиты а на стиралку нет дифзащиты , то это получается зануление , что делать нельзя .
Осторожно, работают профессионалы!

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Но если взять РЕ с плиты а на стиралку нет дифзащиты , то это получается зануление , что делать нельзя .

Не согласен. аргументируйте
электрофорум, форум электриков

Оффлайн nikola38

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 164
  • nikola38 - ученик
    • E-mail
Если фаза попадет на корпус стиралки и нет дифзащиты , то возможно длительное протекания тока и повышения потенциала в нетральном проводе дома ,пока не сработает автомат . Аргументы те-же что почему ПУЭ запрещает делать зануление .
Осторожно, работают профессионалы!

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Если фаза попадет на корпус стиралки и нет дифзащиты , то возможно длительное протекания тока и повышения потенциала в нетральном проводе дома ,пока не сработает автомат . Аргументы те-же что почему ПУЭ запрещает делать зануление .

ПУЭ не запрещает делать зануление. где вы это вычитали? для TN-C это  основная защита.
Здесь мы имеем TN-S дифзащита может быть а может и не быть, но PE в  обоих случаях останется защитным заземлением.
Если автомат подобран правильно то время сверхтоков - доли секунды и на нейтраль дома это никак не отразится.









электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
какой вы,батенька, буквоед, однако. у evs тренировались?

Да  не без помощи evs.

aspid_das
"не все владеют терминологией зачем путать человека? я старался объяснять понятно.
и суть, по моему, передана верно.
если по сути ошибаюсь ну потыкайте носом, буду знать"


  Не хотел никого обидеть, но заземление предназначено для снижения потенциала напряжения до безопасного ,а зануление для быстрешего срабативания защиты электропотребителя при появлении напряжения на металлическом корпусе.

Dcent25

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Если фаза попадет на корпус стиралки и нет дифзащиты , то возможно длительное протекания тока и повышения потенциала в нетральном проводе дома ,пока не сработает автомат . Аргументы те-же что почему ПУЭ запрещает делать зануление .

Привет
По моему мы запутались в определениях

Dcent25

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
dcent25 я насчет evs шучу  конечно, ну вы поняли... вы опять говорите банальные вещи. ну да все правильно. не поспоришь. имеем 3 провода в нашей розетке (не думал что так тема распухнет) L - это  фаза, N - это  рабочий нуль, PE -
защитный нуль. Преднамеренное соединение PE к  корпусу это что?