Автор Тема: TDM АЗМ 40А и лампы TDM ДРВ 160вт  (Прочитано 13768 раз)

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Re: TDM АЗМ 40А и лампы TDM ДРВ 160вт
« Ответ #10 : 23.10.2016, 04:52:55 »
нашел таки фото сгоревшего  TDM 3х63А
Вспомнил потому что еще раз столкнулся что новое УЗО ТDM не держит половину нагрузки(не я ставил). Слава Богу не горит.
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: TDM АЗМ 40А и лампы TDM ДРВ 160вт
« Ответ #11 : 24.10.2016, 01:01:46 »
А кто сказал, что это УЗО? И как понять про половину нагрузки?...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн griha09

  • Индикатор
  • *
  • Сообщений: 124
  • griha09 - абитуриентgriha09 - абитуриент
  • работа: Аварийно-техническая служба ЖЭКа
Re: TDM АЗМ 40А и лампы TDM ДРВ 160вт
« Ответ #12 : 26.10.2016, 02:06:34 »
А никто и не говорит что на фото УЗО. На фото 3хфазный автомат с электрокотла.
А УЗО ТДМ в квартире, новое, только включаешь начинают контакты щелкать, даже еще нет и половины от заявленной нарузки. Ставил другое УЗО, чтоб проверить может проблемы на линии - все отлично работает.
Пути кабеля неисповедимы...

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: TDM АЗМ 40А и лампы TDM ДРВ 160вт
« Ответ #13 : 09.01.2017, 12:46:05 »
TDM и IEK один и тот же завод делает? кстати,а можно фото отказавших автоматов сбоку? какие там заклёпки?
Конец тока-не есть конец света