Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков
Сварку проводов запретили?
aspid_das:
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при
помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими
инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
усы лапы и хвост - вот мои документы!
sergey_sav®:
--- Цитата: xyhta1703 от 25.09.2012, 02:00:47 ---А тыкать начальство только в один ответ сами понимаете как против ветра писать.
--- Конец цитаты ---
А и не надо в ответ тыкать. Нужно просто показать нормативку.
Соединения контактные электрические классификация. Общие технические требования ГОСТ 10434-82. Статус: действующий.
--- Цитировать ---2.1.5. Неразборные контактные соединения должны выполняться сваркой, пайкой или опрессовкой. Допускается применение других методов, указанных в стандартах или технических условиях на конкретные виды электротехнических устройств.
--- Конец цитаты ---
И о пайке, на всякий пожарный...
ГОСТ Р 50571.15-97 Электропроводки.
--- Цитировать ---526 Электрические соединения
526.1 Соединения проводников между собой, а также их присоединение к оборудованию должны обеспечивать постоянную электропроводность цепи и соответствующую механическую прочность и защиту.
526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать:
- материал проводника и его изоляцию;
- количество и форму проволок, формирующих проводник;
- сечение проводника;
- количество проводников, которые будут соединяться вместе;
- условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности.
Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий (см. пункты 522.6-522.8).
--- Конец цитаты ---
xyhta1703:
Спасибо sergey_sav® большое, пускай изучают конечно ГОСТы, но даст бог поймут что СВАРКА это все же не разъемное соединение. Я на это надеюсь. Сейчас ведь у нас в стране не люди с образованием сидят на должностях, а люди со связями. Еще раз спасибо большое.
waspet:
Пайку соединений силовых проводников следует избегать.
А что относится к силовым проводникам? Всё кроме освещения или как? Если к светильникам на несколько кВт - это силовой проводник или нет?
sergey_sav®:
В общем случае, всю офисную или квартирную проводку можно рассматривать как не силовую, а освещения.
А посему, можно смело паять... если не влом.