Спасибо ответившим.
Я описал лишь
часть имеющихся у нас площадей, привел пример. На самом деле площадка, которую мы обслуживаем: ТП 10/04, собственная котельная, 5 складов-ангаров общей площадью ок 60000 кв.м с пристроенными АБК, СТО, 4-этажная гостиница ну и уличное освещение всего этого хозяйства естественно. В ТП установлены счетчики, электронные.В вводных шкафах каждого из ангаров - также электронные. У меня вопрос то не про это.
В одном из ангаров, состоящем из 12 отсеков и АБК большая разница между общим расходом эл.энергии по вводному счетчику и счетчикам арендаторов. Точно цифры сейчас не назову, но примерное количество в месяц: счетчик на вводе - 30000квтч, АБК - 8000квтч(это если сложить все цифры счетчиков арендаторов), склады - 17000 квтч(на каждом из отсеков - свой счетчик), уличное освещение - 1000квтч(свой счетчик). ИТОГО: разница около 4000квтч, больше 10% от общего расхода. Под тем или иным учетом стоят практически все электроприборы за исключением нескольких дежурных светильников. Чудес не бывает. знаю. Вот появилась версия что разница возникает из-за больших потерь из за большой длины питающих кабелей и достаточно большого количества всевозможных соединений.
но не до такой же степени? Для сравнения: в соседних ангарах разница около 1500 квтч, что в принципе объяснимо.