Тематический раздел > Трехфазный учет
подключение трансформаторов тока ТШП
megrad:
Не выполнено заземление вторичных цепей трансформатора тока. Счётчик на сколько ампер? Счётчик похоже на
прямое включение. Либо не правильно подключены генераторные проводники.
При подключении ТТ у Вас на счётчике должно быть подключено десять проводников,
судя по фото их только семь.
виталя:
Судя по количеству контактов-счётчик прямоточный.А где же крышка,закрывающая контакты?Вот если бы фото с разделанным пучком проводов и маркой счётчика....
Сообщения объединены: 03.03.2015, 07:25:28Не видно провода питания на счётчик.
мурманчанин:
счетчик нева 303 1so 5А.Тр-ры 250\5. крышка снята для фото.Можно стрелками нарисовать какие контакты как называются и куда подключаются?.Где заземляющий контакт?
megrad:
В соответствие с ПУЭ п.3.4.23 : Заземление во вторичных цепях трансформаторов тока следует предусматривать в одной точке на ближайшей от трансформаторов тока сборке зажимов или на зажимах трансформаторов тока.
Обычно Заземление ведут с И1.Три ТТ три заземляющих проводника жёлто-зелёных,
либо промаркированные жёлто-зелёной изолентой до точки заземления.
На самом ТТ должна быть маркировка И1, И2 ,U, Л1(L1).
С И1 первого ТТ идёт провод на первую клемму счётчика , с И2 на третью клемму счётчика, с U или
с шины со строны Л1(L1) провод идёт на втроую клемму счётчика. А у Вас зачемто брошена
перемычка с U на Л1(L1).
Должно быть так:
На схеме не показаны провода заземления.
danilll:
--- Цитата: megrad от 03.03.2015, 07:14:59 ---При подключении ТТ у Вас на счётчике должно быть подключено десять проводников,
судя по фото их только семь.
--- Конец цитаты ---
А действительно, фазные провода от сети похое к счотчику не подключены, он думает,что напряжение =0,вот и не считает потребление.
Сообщения объединены: 03.03.2015, 13:07:56
--- Цитата: мурманчанин от 03.03.2015, 11:12:29 ---счетчик нева 303 1so 5А.Тр-ры 250\5. крышка снята для фото.Можно стрелками нарисовать какие контакты как называются и куда подключаются?.Где заземляющий контакт?
--- Конец цитаты ---
Стрелками нарисовать нельзя, так как никто не помнит расположение контактов всех счотчиков. Берёте паспорт ссчотчика, и смотрите схему подключения. Потом отключаете узел учота от сети( если это возможно) , и мультиметром проверяете схему
Навигация