Тематический раздел > Трехфазный учет
подключение трансформаторов тока ТШП
мурманчанин:
Спасибо.Сам переключу.Теперь посижу на форуме,поучусь
виталя:
А на счетчике после цифры 5 в скобках какая цифра?
Сообщения объединены: 03.03.2015, 20:34:22И чисто для информации. 1,4,7 контакты счетчика подключаются к выводу И1 тр-ров. 3,6,9-к И2. 2,5,8 контакты - к фазным проводам (где кабели прикручены). 10-й контакт на "ноль"(корпус).
мурманчанин:
Еще раз спасибо за подробности.После5А ничего нет.
Сообщения объединены: 04.03.2015, 18:13:29Спасибо.подключил как на схеме .все заработало. ;D
dcent25:
--- Цитата: danilll от 03.03.2015, 04:44:47 ---... что то ТТ на фото никак не похожи на 600 амперные. И провода тоже не похожи. ...
--- Конец цитаты ---
Сейчас везде экономят .
В принципе почему бы и не выдержать этим шинкам и проводам 600 А...?
--- Цитата: megrad от 03.03.2015, 07:14:59 ---...При подключении ТТ у Вас на счётчике должно быть подключено десять проводников,
судя по фото их только семь.
--- Конец цитаты ---
На счетчике 7 клемм ,остальные 3 (напяженческие),стоят на ТТ(накрученные в виде спиральки) ...
Единственное судя из схемы подключения учета на трех ТТ..
Напяженческие провода (или перемычки ) должны подключаться к Л1 ,а по фото они подключены к Л2 ,трансформатора тока.
next:
Блин чел не подключил к счетчику напряженческие концы и не понимает почему счетчик не работает :)