Автор Тема: подключение трансформаторов тока ТШП  (Прочитано 50090 раз)

Оффлайн мурманчанин

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • мурманчанин - ученик
    • E-mail
Спасибо.Сам переключу.Теперь посижу на форуме,поучусь
электрофорум, форум электриков

Оффлайн виталя

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 192
  • виталя - ученик
    • E-mail
А на счетчике после цифры 5 в скобках какая цифра?

Сообщения объединены: 03.03.2015, 20:34:22
И чисто для информации. 1,4,7 контакты счетчика подключаются к выводу И1 тр-ров. 3,6,9-к И2. 2,5,8 контакты - к фазным проводам (где кабели прикручены). 10-й контакт на "ноль"(корпус).
« Последнее редактирование: 03.03.2015, 20:34:23 от виталя »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн мурманчанин

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • мурманчанин - ученик
    • E-mail
Еще раз спасибо за подробности.После5А ничего нет.

Сообщения объединены: 04.03.2015, 18:13:29
Спасибо.подключил как на схеме .все заработало. ;D
« Последнее редактирование: 04.03.2015, 18:13:29 от мурманчанин »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
... что то  ТТ на фото никак не похожи на 600 амперные. И провода тоже не похожи. ...

Сейчас везде экономят .
В принципе почему бы и не выдержать этим шинкам и проводам  600 А...?



...При подключении ТТ у Вас на счётчике должно быть подключено десять проводников,
судя по фото их только семь.

На счетчике 7 клемм ,остальные 3 (напяженческие),стоят на ТТ(накрученные в виде спиральки) ...



Единственное судя из схемы подключения учета на трех ТТ..


Напяженческие провода (или перемычки ) должны подключаться к Л1 ,а по фото они подключены к Л2 ,трансформатора тока.
« Последнее редактирование: 22.03.2015, 13:26:52 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн next

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 27
  • next - ученик
    • E-mail
Блин чел не подключил к счетчику напряженческие концы и не понимает почему счетчик не работает :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.

...не подключил к счетчику напряженческие концы...
Так вроде подключены....
« Последнее редактирование: 22.03.2015, 13:15:14 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн next

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 27
  • next - ученик
    • E-mail

...не подключил к счетчику напряженческие концы...
Так вроде подключены....
Нет не подключены, клеммы 2 , 5 , 8 .
У Вас на картинке семипроводная схема она в обще запрещена.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
...У Вас на картинке семипроводная схема она в обще запрещена.

Так, а у автора темы какая ?

О котором Вы ,так лестно отозвались....
Блин чел не подключил к счетчику напряженческие концы и не понимает почему счетчик не работает :)

...Нет не подключены, клеммы 2 , 5 , 8 ....
Так в самом счетчике ,внутри, они подсоединены...


P/S
Счетчик НЕВА 301 технические характеристики, описаниеhttps://youtu.be/RE3_UpR7-z4
« Последнее редактирование: 23.03.2015, 02:17:46 от Dcent25 »

Dcent25

Оффлайн next

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 27
  • next - ученик
    • E-mail
...У Вас на картинке семипроводная схема она в обще запрещена.

Так, а у автора темы какая ?

Судя по теме НЕ РАБОЧАЯ!

О котором Вы ,так лестно отозвались....
Блин чел не подключил к счетчику напряженческие концы и не понимает почему счетчик не работает :)

...Нет не подключены, клеммы 2 , 5 , 8 ....
Так в самом счетчике ,внутри, они подсоединены...
Это схема для счетчика прямого включения, соответственно там имеются перемычки внутри счетчика иначе он работать не будет.


P/S
Счетчик НЕВА 301 технические характеристики, описаниеhttps://youtu.be/RE3_UpR7-z4
Шще раз обратите внимание на схему подключения счетчика с ТТ из пспорта на этот самый счетчик!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3050
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.


Спасибо.Сам переключу....

Посмотреть бы фото ,после  переключения ...
« Последнее редактирование: 24.03.2015, 05:43:51 от Dcent25 »

Dcent25