Тематический раздел > Трехфазный учет
подключение трансформаторов тока ТШП
			сергей:
			
			у ково есть схема подкючения трансформаторов тока ТШП 600/5
		
			electro:
			
			
--- Цитата: сергей от 09.09.2011, 12:26:57 ---у ково есть схема подкючения трансформаторов тока ТШП 600/5
--- Конец цитаты ---
а как насчет фотографии
схемы подключения для всех трансформаторов тока, практически одинаковы
http://electro.narod.ru/instructions/electricmeter.htm
http://electroforum.su/index.php/topic,9.0.html
со стороны буквы Г (генератор)
подается электропитание
со стороны буквы Н (нагрузка)
подключается потребитель
на трансформаторах тока есть такие обозначения как
Л1 (линия 1), Л2 (линия 2), И1 (измеритель 1), И2(измеритель2)
к контакту Л1, подключается питающий провод
к контакту Л2, подключается отходящий провод
к измерителю И1, подключается питание на первый контакт, токовой обмотки, счетчика одной из фаз
к измерителю И2, подключается питание на третий контакт, токовой обмотки, счетчика одной из фаз
также от контакта Л1, подключается питание на второй контакт, обмотки напряжения, счетчика одной из фаз
		
			electro:
			
			я так понимаю это вот эти трансформаторы
так на них подробно все написано и контакты И1, И2, Л1
		
			мурманчанин:
			
			Нам подключили счетчик,но он не работает.В чем ошибка электрика?
		
			danilll:
			
			Трансформаторы тока и ввод счотчика опломбированы,или есть доступ для того,чтоб мультиметром прозвонить? и перед ТТ есть рубильник или ещё чтото, чтоб отключить узел учота перед прозвонкой?
Сообщения объединены: 03.03.2015, 04:47:33и чтото  ТТ на фото никак не похожи на 600 амперные. И провода тоже не похожи. 
		