Тематический раздел > Трехфазный учет

подключение трансформаторов тока ТШП

(1/5) > >>

сергей:
у ково есть схема подкючения трансформаторов тока ТШП 600/5

electro:

--- Цитата: сергей от 09.09.2011, 12:26:57 ---у ково есть схема подкючения трансформаторов тока ТШП 600/5

--- Конец цитаты ---

а как насчет фотографии

схемы подключения для всех трансформаторов тока, практически одинаковы
http://electro.narod.ru/instructions/electricmeter.htm
http://electroforum.su/index.php/topic,9.0.html

со стороны буквы Г (генератор)
подается электропитание
со стороны буквы Н (нагрузка)
подключается потребитель

на трансформаторах тока есть такие обозначения как
Л1 (линия 1), Л2 (линия 2), И1 (измеритель 1), И2(измеритель2)
к контакту Л1, подключается питающий провод
к контакту Л2, подключается отходящий провод
к измерителю И1, подключается питание на первый контакт, токовой обмотки, счетчика одной из фаз
к измерителю И2, подключается питание на третий контакт, токовой обмотки, счетчика одной из фаз
также от контакта Л1, подключается питание на второй контакт, обмотки напряжения, счетчика одной из фаз

electro:
я так понимаю это вот эти трансформаторы



так на них подробно все написано и контакты И1, И2, Л1

мурманчанин:
Нам подключили счетчик,но он не работает.В чем ошибка электрика?

danilll:
Трансформаторы тока и ввод счотчика опломбированы,или есть доступ для того,чтоб мультиметром прозвонить? и перед ТТ есть рубильник или ещё чтото, чтоб отключить узел учота перед прозвонкой?
Сообщения объединены: 03.03.2015, 04:47:33и чтото  ТТ на фото никак не похожи на 600 амперные. И провода тоже не похожи.

Навигация

[0] Главная страница сообщений

[#] Следующая страница