Автор Тема: Выбивает автомат розетку  (Прочитано 33961 раз)

Оффлайн nikola38

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 164
  • nikola38 - ученик
    • E-mail
Re: Выбивает автомат розетку
« Ответ #20 : 17.09.2012, 23:25:11 »
Как кабель в дом идет по воздуху или в земле , целым или есть соединения ? Фото можно было всего щитка с расстояния а то не все ясно . Получается что с одной стороны кабеля все фазы входят , а с другого конца одна не  выходит . Возможно что не зажата жила кабеля в автомате . Такое бывает когда в один автомат пихают две разные жилы . Если пошевелить (белую ) жилу кабеля сразу станет ясно . Для пущей убедительности можно проверить напряжение с обоих сторон кабеля лампочкой . Один конец которой к корпусу а другой к (белой ) жиле кабеля . Смотрите не перепутайте с двумя фазами .
Осторожно, работают профессионалы!

Оффлайн nikola38

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 164
  • nikola38 - ученик
    • E-mail
Re: Выбивает автомат розетку
« Ответ #21 : 17.09.2012, 23:32:14 »
Примерно нарисовал схемку из того что было .
Осторожно, работают профессионалы!

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Выбивает автомат розетку
« Ответ #22 : 18.09.2012, 00:16:29 »
отправляю фото,может так видно будет провод,
А под саморезом окислившийся проводок с какой целью прикручен?
(для справки: порошковая эмаль на щитках не обладает токопроводящими свойствами) ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн duisen

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • duisen - ученик
    • E-mail
Re: Выбивает автомат розетку
« Ответ #23 : 18.09.2012, 10:01:10 »
кабель(цельный) в дом входит по земле, проверил контр,лампочкой жилу(белую) на входе и выходе лампочка горит,вы правы,на выходе из автомата выходят две разные жилы,это выходы на розеки на 220 и 380вт,которая наход-ся,под щитком,временно убрал одну жилу розетки(с белой),хорошо затянул контакт,эффект тот же,на выходе с эл,щитка напряжение есть,а на входе в щиток дома нет,а провод на щитке под саморезом-это "-"с розетки
электрофорум, форум электриков

Оффлайн nikola38

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 164
  • nikola38 - ученик
    • E-mail
Re: Выбивает автомат розетку
« Ответ #24 : 18.09.2012, 12:43:49 »

Похоже что обрыв жилы в кабеле . Надо найти оба конца кабеля , еще раз проверить напряжение (на жилах ) на них . Если в кабель входит три фазы а выходят две то значит в нем обрыв (или отгорела ) одна фазная жила . Тогда можно вызвать электрика и прозвонить мегоомметром . Можно жилу , кабеля которая не работает , отцепить с обоих сторон и изолировать . А вместо нее временно для проверки подключить изолированный одножильный провод . Если все заработает то причина ясна , НАДО менять кабель . Оставлять так нельзя потому что остальные жилы кабеля могут накрыться в любую минуту и могут сгореть приборы . На время проверки надо отключить из розеток все электроприборы (чтоб остались целыми ) . Кабель новый можно опять проложить в земле , только взять в броне и дать слабину побольше . Или сделать воздухом .
« Последнее редактирование: 18.09.2012, 13:21:03 от nikola38 »
Осторожно, работают профессионалы!

Оффлайн duisen

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • duisen - ученик
    • E-mail
Re: Выбивает автомат розетку
« Ответ #25 : 18.09.2012, 21:38:13 »
да,nikola38,Вы точно нашли причину,в этой для меня проблеме,аккуратно, как Вы подсказали,подсоединил изол,провод с эл,щитка на щиток,который наход-ся дома,электричество появилось,За это Вас лично и всех кто был в теме,БЛАГОДАРЮ,все Ваши наказы,в срочном порядке доведу до ума,у меня еще один вопрос:как могло так заизолированный провод под землей оборвать,дома как таковой большой нагрузки на эл,линию нету,
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: Выбивает автомат розетку
« Ответ #26 : 18.09.2012, 22:42:40 »
Цитировать
у меня еще один вопрос:как могло так заизолированный провод под землей оборвать
Он мог быть уже повреждён перед закладкой из-за брак завода, или брака монтажников, или...
Короче, вскрытие покажет, кто накосячил. Ибо коль один "беспричинно оборвался", то и остальные стоит проверить.
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн nikola38

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 164
  • nikola38 - ученик
    • E-mail
Re: Выбивает автомат розетку
« Ответ #27 : 19.09.2012, 07:44:31 »
Да может брак кабеля , а может неправильная прокладка кабеля . Слабину не оставили , грунт просел , кабель натянулся и одна жила оборвалась . Причин много . Такое последние время часто встречается , не успеет новая КЛ и года поработать как начинаются проблеммы . Напридумывали прокладывать в пластмасовых трубах , вода туда попадает и там остается . Потом зимой превращается в лед , давит кабель , а летом он постоянно в сырости , малейшая трещина и начинает гнить . Лучше кабель положить поглубже , в броне , сделать подушку из песка и сверху засыпать песком на 20 см . Не забывать оставить слабину побольше , положить зигзагом и небольшую полупетлю перед выходом наружу . Можно без труб , но под дорогой , где ездят машины лучше в цельной толстостенной металлической трубе на выходе из которой пластиковую вставку , чтоб об край не передавило .
Осторожно, работают профессионалы!

Оффлайн duisen

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 14
  • duisen - ученик
    • E-mail
Re: Выбивает автомат розетку
« Ответ #28 : 19.09.2012, 08:58:53 »
да сейчас я вспоминаю,что весной перекапывал землю под цветник вдоль забора(где проходит кабель),и раза два, я хорошо помню это,попал лопатой по кабелю,может тогда образовалась трещина в пластмасовой трубе и при поливке цветов вода попала внутрь трубы,а там уже зародилась вся эта проблема,ну короче,как Вы сказали,вскрытие покажет,но все равно мне кажется,что виновны те,кто неглубоко проложил кабель,а моя вина в том,что я не углядел за ними,
электрофорум, форум электриков

Оффлайн nikola38

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 164
  • nikola38 - ученик
    • E-mail
Re: Выбивает автомат розетку
« Ответ #29 : 19.09.2012, 10:05:17 »
Повезло что не ноль отвалился , а то погорели-бы электроприборы если заземления нет на щитке дома . Надо поставить на этот случай защиту от повышенного напряжения .
Осторожно, работают профессионалы!