Автор Тема: Апгрейд щитка этажного  (Прочитано 18287 раз)

Оффлайн tank

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • tank - ученик
    • E-mail
Апгрейд щитка этажного
« : 04.09.2012, 21:05:58 »
Доброго времени суток, ув. коллеги!
Решил освежить проводку в квартире и начать естественно со своей половины этажного щитка (левая сторона на фото). В щиток заведены две "фазы" и один "ноль" проводами АПВ 25. Через счетчик "фаза" подается на старые пакетники 16А (освещение, розетки) и 40А (электроплита), рабочий "ноль" – на клеммник (на фото чуть правее и выше пакетников). Я решил удалить пакетники, вместо них установить клеммную колодку, через которую подключить кабель ПВС (3х6) до квартирного щитка с ВА на 40А. Затем делать разводку внутри. Вопрос, откуда взять защитный "ноль"? Если с "нулевого" клеммника до счетчика (на фото слева внизу)?..
« Последнее редактирование: 05.09.2012, 01:27:52 от tank »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн client76

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 41
  • client76 - ученик
    • E-mail
Re: Апгрейд щитка этажного
« Ответ #1 : 04.09.2012, 21:52:08 »
По моему лучший вариант - взять фазу и ноль прямо от счетчика. Вызвать электрика из сетей, он же и пломбу обратно поставит. Лишние клеммники ни к чему.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн tank

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • tank - ученик
    • E-mail
Re: Апгрейд щитка этажного
« Ответ #2 : 04.09.2012, 23:04:04 »
Так оно так и будет: после счетчика L и N через свои клеммники попадают непосредственно в квартирный ЩОС (т.е. "фазный" провод вместо пакетника коммутируется клеммником и дальше на квартирный ввод) . Вопрос в другом: можно ли от "нулевого" клеммника стояка взять РЕ?..
« Последнее редактирование: 05.09.2012, 00:31:29 от tank »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн ®-~=АН32=~-©

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 537
  • ®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер®-~=АН32=~-© - стажер
  • веду диалог с фазами
    • E-mail
  • Skype: antno2
  • работа: отрываю руки джамшутам
  • тел: 985-2846735
Re: Апгрейд щитка этажного
« Ответ #3 : 05.09.2012, 02:34:15 »
лучше уж тогда от корпуса щита )) и контур под окно
Самый лучший индикатор гвоздь шуруп и перфоратор

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Апгрейд щитка этажного
« Ответ #4 : 05.09.2012, 09:31:54 »
Вопрос в другом: можно ли от "нулевого" клеммника стояка взять РЕ?..

да можно но только не с самих нулевых клемм
а лучше поставьте "орешек" сжим У733

прямо на нулевой провод стояка
также сделайте свой рабочий ноль, который идет на счетчик, да и фазу не помешает

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Апгрейд щитка этажного
« Ответ #5 : 05.09.2012, 10:04:48 »
Привет.
Точно пакетник стоит после счетчика?
 Если пакетный выключатель стоит до счетчика ,то его совсем убирать нельзя ,лучше поставить двухполюсный автоматили трехфазный с использованием 2х фаз.
Горсеть требует до счетчика устанавливать коммутационный аппарат .для обслуживания и замены узлов учета.
Зануление можно взять со щита  и с нулевого провода ,смотря в каком состоянии контакты нулевого провода со щитком.

Dcent25

Оффлайн tank

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • tank - ученик
    • E-mail
Re: Апгрейд щитка этажного
« Ответ #6 : 05.09.2012, 10:37:43 »
dcent25
Да нет, поворотный пакетник, обслуживающий обе квартиры, я трогать не планировал. Хотел только убрать старые автоматы и пустить L, N (после счетчика) и PE (с магистрального "ноля") на новый ЩОС у себя в квартире. А поскольку народ советует подключаться непосредственно к магистральным проводам, значит придется еще и "распечатывать" счетчик (лишь бы Сети не обязали потом перейти на электронный счетчик, как у нас на предприятии...) 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Апгрейд щитка этажного
« Ответ #7 : 07.09.2012, 00:12:47 »
лучше уж тогда от корпуса щита )) и контур под окно
шоб когда каким то образом фаза попадёт на корпус заземляемого прибоа(например,в хламомялке ТЭН лопнет),этот незаконно установленный контур был уже перекопан эксковатором или ещё чем, взяться за этот прибор...
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Апгрейд щитка этажного
« Ответ #8 : 07.09.2012, 00:13:58 »
tank,а почему вы вообще решили,что эти автоматы необходимо менять?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн tank

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • tank - ученик
    • E-mail
Re: Апгрейд щитка этажного
« Ответ #9 : 07.09.2012, 00:41:45 »
В коридорном щите хочу оставить только прибор учета, с него ввод нормальным медным кабелем непосредственно в квартирный ЩОС с ВА и УЗО + завести PE, которое изначально имелось только на силовой розетке электроплиты. Монтировать все это хозяйство в коридоре не хочу!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Апгрейд щитка этажного
« Ответ #10 : 07.09.2012, 00:44:30 »
имхо,из противопожарных соображений,безопасней,когда автоматы в щитке,а не у вас в хате.
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Апгрейд щитка этажного
« Ответ #11 : 07.09.2012, 06:32:15 »
из личного опыта
установка групповых автоматов внутри квартиры, с одной стороны вроде как удобно, а если ставить еще различные реле напряжения, узо и дифференциальные автоматы, то больше шансов что к ним никто не сунется
но с учетом нашим небольших коридоров занимает лишнее место на стене, с другой стороны

поэтому выбор тут личный самого владельца помещения

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн tank

  • Сопротивление
  • *
  • Сообщений: 10
  • tank - ученик
    • E-mail
Re: Апгрейд щитка этажного
« Ответ #12 : 07.09.2012, 10:43:34 »
...с учетом нашим небольших коридоров занимает лишнее место на стене...

В углу коридора под самым потолком ЩОС никому не помешает. Главное сделать толковый ввод с запасом по току. Думаю, ПВС 3х10 будет в самый раз.  Хорошо только опрессовать кабельные наконечники...
электрофорум, форум электриков