Автор Тема: Греется частотник ИНВЕРТЕК  (Прочитано 16512 раз)

Оффлайн Шева

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Шева - ученик
Re: Греется частотник ИНВЕРТЕК
« Ответ #10 : 05.09.2012, 12:03:07 »
   


     Добрый день. Проверил по инструкции к частотнику и байпаса не нашел . Может еще что нибудь подскажете?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Re: Греется частотник ИНВЕРТЕК
« Ответ #11 : 05.09.2012, 13:03:56 »
Что тут подсказывать, информации то почти нетути. Напряжение на каждой из обмоток двигателя и частоту в установившемся режиме привели хотя бы.
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн krest777plekhan

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • krest777plekhan - ученик
    • E-mail
  • работа: Лидер
  • тел: 89262667622
Re: Греется частотник ИНВЕРТЕК
« Ответ #12 : 17.09.2012, 13:09:34 »
Сегодня поменяли кабель на 4мм. , но результатов никаких. Расстояние  между двигателем и частотником около 2-х метров. Снять насос с двигателя нельзя , а так же  включать двигатель напрямую , потому что  механических задвижок, или кранов нету. Стоят електромагнитные клапана. Вот такая ситуация. Сейчас стоит вопрос, что менять двигатель на более мочный (18кВт.) и частотник под него , или оставить старый частотник на 15 кВт. и поменять один двигатель(разные мнения по поводу будет ли работать такой частотник с двигателем большей мочности)
    не будет!!! если он сейчас чахнет то как он будет работаь с более мощным двиганом, вот с меньшим скорее всего будет   А вообще я клиентам советую частотник брать всегда на номинал больше чтобы проблем было меньше   Многие думают что я их развожу-типо продать по дороже хочу.  ХОЗЯИН БАРИН,НО СКУПОЙ ПЛАТИТ ДВАЖДЫ!!!
продажа, обслуживание, ремонт и настройка частотных преобразователей

Оффлайн krest777plekhan

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • krest777plekhan - ученик
    • E-mail
  • работа: Лидер
  • тел: 89262667622
Re: Греется частотник ИНВЕРТЕК
« Ответ #13 : 17.09.2012, 13:25:12 »
   


     Добрый день. Проверил по инструкции к частотнику и байпаса не нашел . Может еще что нибудь подскажете?
Попробуйте  Защиту  Частотника Поменять,ТОЛЬКО ЭТО ЧЕРЕВАТО ЕСЛИ УВЛЕЧЬСЯ. Потом : А ВЫ ЗАБИВАЛИ НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК ДГАТЕЛЯ В ЧАСТОТНИК, ВРЕМЯ РАЗГОНА УВЕЛИЧТЕ         чесно признаюсь ---не знал что у частотника есть байпас,думаю что у частотника его просто нет,возможно кто-то перепутал его с УПП-там во многих моделях есть
« Последнее редактирование: 17.09.2012, 13:27:25 от krest777plekhan »
продажа, обслуживание, ремонт и настройка частотных преобразователей

Оффлайн Шева

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Шева - ученик
Re: Греется частотник ИНВЕРТЕК
« Ответ #14 : 17.09.2012, 15:22:04 »
Спасибо всем за участие в обсуждении темы. Сейчас  ждем двигатель и частотник на 18кВт., после установки к нашему насосу я обизательно отпишусь о результате.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Шева

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Шева - ученик
Re: Греется частотник ИНВЕРТЕК
« Ответ #15 : 25.09.2012, 17:57:14 »
Всем добрый день. Сегодня получил двигатель на 18,5 кВт; 980 оборотов ;50Hz; 3 фазы. Есть проблема, частотника я не получил и остается поставить старый частотник на 15 кВт. Подскажите кто знает, какие у меня шансы что он будет работать нормально? Хочу добавить, вероятнее всего двигатель будет работать до 30 Нz
электрофорум, форум электриков

Оффлайн krest777plekhan

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • krest777plekhan - ученик
    • E-mail
  • работа: Лидер
  • тел: 89262667622
Re: Греется частотник ИНВЕРТЕК
« Ответ #16 : 25.09.2012, 18:08:15 »
шансы есть, но обязательно надо прописать в частотнике ном. ток и обороты, а так же желательно всё что частотник хочет знать о двигателе.  увеличте время разгона и торможения
продажа, обслуживание, ремонт и настройка частотных преобразователей

Оффлайн Шева

  • Проводник
  • Сообщений: 7
  • Шева - ученик
Re: Греется частотник ИНВЕРТЕК
« Ответ #17 : 25.09.2012, 18:25:34 »
Спасибо за совет. Будем пробовать. Плохо что в нашем частотнике не выставляются обороты двигателя, а все остальное что вы прописали обизательно зделаем. 
электрофорум, форум электриков

Оффлайн krest777plekhan

  • Контакт
  • Сообщений: 4
  • krest777plekhan - ученик
    • E-mail
  • работа: Лидер
  • тел: 89262667622
Re: Греется частотник ИНВЕРТЕК
« Ответ #18 : 25.09.2012, 18:31:13 »
даже если  частотник заработает,а не вывалится в ошибку, всё равно поменяйте его по возможности на 18 или ЛУЧШЕ 22кВт . А то он не долго у вас проработает (БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ)
продажа, обслуживание, ремонт и настройка частотных преобразователей

Оффлайн dcent25

  • Контроллер
  • Мегавольт
  • ***
  • Сообщений: 3048
  • dcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форумаdcent25 - советник форума
  • dcent25@i.ua
    • E-mail
  • Skype: zvodok
  • работа: Украина. Электротехническая лаборатория.
Re: Греется частотник ИНВЕРТЕК
« Ответ #19 : 25.09.2012, 23:18:57 »

 ".....чесно признаюсь ---не знал что у частотника есть байпас,думаю что у частотника его просто нет,возможно кто-то перепутал его с УПП-там во многих моделях есть"

Действительно  в УПП (устройствах плавного пуска)  есть байпас,но в зависимости от от режима работы  гидросети ,когда длительное время  необходима максимальная частота,то зачем гонять  силовые транзисторы.
« Последнее редактирование: 26.09.2012, 18:38:35 от dcent25 »

Dcent25