evs:

--- Цитировать ---происходит разряд конденсатора (разряд полного напряжения сети через нулевое сопротивление)
--- Конец цитаты ---
Не полного, а мгновенного; не через нулевое, а через сопротивление
проводов + переходное сопротивление клемм + сопротивление собственно контактной пары + внутреннее сопротивлeние самоей ёмкостиши. ++ сия проблема легко лечится схемотехнически.
А вот проблема перманентного существенного потребления энергии - это да, фундаментальнейше незыблемо стоити. ;D

sergey_sav®:

--- Цитировать ---Не полного, а мгновенного; не через нулевое, а через сопротивление...
--- Конец цитаты ---
Опять Остапа понесло...©  ;)
Ну и на какого хрена (простите великодушно) нужны эти подробности с переходным сопротивлением в этой теме? Зарядили кондёр сетевым напряжением и разрядили его на проволочку. Проволочка тут же приварилась. Эффект налицо. А Вы тут в чайниковом вопросе теоретическую муть наводите.
Ну а коль "сия проблема легко лечится схемотехнически", так и приведите тут эту "таблетку". Лучше в картинках-расскрасках. ;)

vgeniy:
Элементы схемы подобрать по мощности лампы.