я уже писал у меня в среднем около 160v но бывает и 150 и140\ этот стабилизатор при 140v не выдерживает пусковой ток компрессора холодильника \отключаеться\ куплю на 8000va\ но такая P стабилизатора на холостом ход будет мне счетчик накручивать
Просмотрите технические характеристики и загляните в паспорт вашего стабилизатора - там должен быть график выходной максимальной мощности в зависимости от входного напряжения (например, как здесь:
http://electromirbel.ru/stabilizator-energiya-hybrid). В приведенном примере при входном напряжении 150 вольт, максимальная мощность составляет примерно 65-70% от максимальной при напряжении 220 В. Следовательно, ваши 5000ВА превращаются в 3,2-3,5 кВт (при косинусе фи потребителя близком к единице). При 140 В - примерно 2,5 кВТ и т.д. Потребление электроэнергии самим стабилизатором на холостом ходу составляет не более 50-100 Вт (обратно же нужно смотреть в паспорте).
Напряжение 250 вольт может быть и без отгорания нуля. Вот у одного моего клиента всегда напряжение 240-260 вольт, потому что у кого-то там на линии тогда пониженное выходит. Вот у меня самого в квартире днем 220-230 вольт, а ближе к ночи бывало повышалось и до 260-270 вольт. Если б такие случаи были только при аварии, то не выпускали бы стабилизаторы с входным напряжением до 280, а то и до 300 вольт.