Автор Тема: Электро - рассказы  (Прочитано 98580 раз)

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Электро - рассказы
« Ответ #20 : 29.09.2011, 01:08:10 »
   Кто виноват?

На реке Ахтубе установлено много насосов для орошения бахчей. Примечательно, что электрификация ахтубинской поймы велась очень интенсивно, и за два - три года почти все хозяйства заменили насосы с дизельным приводом на электрические. Местным мальчишкам эти насосы в новинку, и частенько, накупавшись в реке, они подходили к установке.
В колхозе, о котором идет речь, на одной из насосных станций получил повреждение кабель, спускавшийся по опоре от воздушной линии к электродвигателю. Работа по восстановлению кабеля была несложная, и монтер решил выполнить ее один. Он пошел на подстанцию, которая располагалась вблизи, отключил воздушную линию и заменил поврежденный кабель. Но, присоединяя концы кабеля к проводам воздушной линии, перепутал фазу с нулевым проводом. Конечно, включив агрегат, монтер сразу же обнаружил бы ошибку, поскольку двигатель на двух фазах не запускается. Но как раз на беду заехал бригадир и взял его с собой для выполнения какой-то срочной работы...

А дальше было так: один из купавшихся рядом деревенских мальчишек выбрался па берег, подошел к насосу и хотел присесть погреться на корпус электродвигателя. Стоит ли говорить, что произошла трагедия.
Почему же при неправильном включении двигателя не перегорели предохранители ПР2?



Но ведь они были отрегулированы на нагрузку, а предохранитель ПР1 в фазе С на подстанции не сработал из-за того, что двигатель стоял на бетонном основании и ток короткого замыкания оказался небольшим. Словом, разобраться в причинах несложно, но погибшего парнишку к жизни пе вернешь...
Отдельно нужно сказать о том, что руководители хозяйства должны были провести с населением беседы об электробезопасности, рассказать о новых электрифицированных установках, о том, какую они при неосторожном обращении могут навлечь беду.

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Электро - рассказы
« Ответ #21 : 29.09.2011, 08:01:34 »
   Радиолинии тоже могут быть опасными

В тот день свободного времени у колхозного электромонтера не было пи минуты: с утра налаживал контактор на крупном электродвигателе, запарный котел на ферме. А тут председатель сельсовета попросил выяснить, почему в деревне вдруг замолчало радио.
— Я электрик, радиосетью пусть специалисты занимаются. У меня своих дел полно, а сейчас в клуб спешу: там на вводе воздушной сети искрит видать, из-за плохого контакта.

Подойдя к клубу и поглядев снизу на ввод, монтер решил выполнить работу под напряжением. Не хотелось лишать хозяйство электроэнергии: пора горячая, каждый час дорог.
"Дело-то пустяковое, подумаешь, подтянуть контакты, тем более в диэлектрических перчатках", — убеждал он себя.
Тем временем приладил пояс и полез на опору. А надо сказать, что колхозная электросеть и радиолиния были смонтированы на одних опорах. Добравшись до провода радиосети, монтер снял цепь пояса, чтобы подняться выше, но, коснувшись радиопровода, вдруг получил сильный электрический удар. Само по себе поражение не было смертельным, но монтер потерял равновесие и упал со столба. Сотрясение мозга, вывих ноги — таков был диагноз врача.

Позже выяснилось, что кто-то забросил на воздушные провода кусок проволоки, по которой напряжение и попало в радиолинию.
Сколько раз приходилось видеть запутавшиеся в проводах ветки, хвосты бумажных змеев, другие посторонние предметы. А ведь это очень опасно. Даже веревки и тряпки, когда они грязные и сырые, становятся проводниками и могут оказаться причиной аварии и несчастного случая.

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Электро - рассказы
« Ответ #22 : 01.10.2011, 00:24:35 »
   Со сварочными трансформаторами надо обращаться на "Вы"

Одна из первых заповедей электросварщика: обязательно заземли трансформатор. Но именно этим важным правилом не так уж редко пренебрегают.
Вот пример. Электросварщика, о котором идет речь, я хорошо знал. Он был трудолюбив, работал мастерски, но к технике безопасности относился с прохладцей. Между тем ему поручали задания самые ответственные, самые срочные.

В тот день он работал на высоте, на сварке арматуры. Трансформатор не заземлил, хотя мастер напомнил ему об этом. Впрочем, электросварщик поступал так не однажды, и все обходилось. А тут одно к одному. Сначала с руки спала и полетела вниз рукавица. Вскоре неполадка в трансформаторе: замыкание первичной обмотки на корпус. Трансформатор же стоял на деревянных стеллажах. Меняя электрод, сварщик дотронулся рукой до корпуса и получил удар электрического тока. Что было дальше, нетрудно угадать: падение с высоты, увечье, больница...

А вот случай из давних студенческих лет. Сейчас он кажется забавным, и, когда я встречаюсь с институтскими товарищами, кто нибудь обязательно со смехом вспоминает о том происшествии. Но тогда нашему приятелю было не до шуток...
Практику по электросварке мы проходили на заводе. Прослушали инструктаж по технике безопасности, расписались в специальном журнале и приступили к работе.
Около полудня, когда рука все увереннее вела дугу сварки и дело пошло веселее, я вдруг услышал чей-то вскрик. Оглянулся. Мой товарищ зло плевался, время от времени прикладывая руку ко рту, как при зубной боли. На полу валялся электродержатель и рукавицы.

— Погашаешь, работаю и не замечаю, что рукавица начала тлеть,— рассказывал он потом,— а когда прижгло, нагнулся к самой рукавице, плюнул, чтоб затушить и... будто мне по зубам кто ударил!
Я поднял держатель электрода. Он был сильно изношен, рукоятка кое-как обмотана изоляционной лентой. Нетрудно догадаться, почему так получилось. Как раз сваривали контур заземления. Изоляция держателя никуда не годилась, а струя слюны оказалась отличным проводником тока.
Вот к чему приводит наплевательское (и в буквальном смысле тоже) отношение к правилам техники безопасности.

Я не раз замечал, что многие почему-то считают вторичное напряжение сварочного трансформатора безопасным. Как же обстоит дело в действительности? Ведь "Правила" предостерегают: даже 40 В опасны для жизни. Все зависит от конкретных условий. Приведу еще пример.
Сварщик в подвале вел сварку водопроводных труб. Рядом с его плечом проходил магистральный водопровод. Меняя электрод под напряжением, он нечаянно прикоснулся шеей к этой трубе и был насмерть поражен током.
Расследовавшая этот несчастный случай комиссия сначала предположила, что первичное напряжение 220 В попало на вторичную обмотку. Но проверка показала, что аппарат исправен. Электросварщик попал под напряжение холостого хода трансформатора (всего 70 В), потому что его рукавицы оказались изношенными, прохудились.

Но дырявые рукавицы — не главная причина трагического исхода. Грубое нарушение было допущено раньше. Дело в том, что сырой подвал, где велась сварка, относится к так называемым помещениям с повышенной опасностью. А по "Правилам техники безопасности" все электросварочные установки, предназначенные для работы в помещениях с повышенной опасностью и имеющие напряжение холостого хода выше 36 В, должны быть оснащены устройствами автоматического отключения напряжения холостого хода. Имея такую защиту, электросварщик не попал бы под напряжение.

При сварке возникает и другая серьезная опасность — пожарная. Искры, брызги раскаленного металла могут воспламенить одежду, горючие материалы, конструкции. К сожалению, подобные происшествия не так уж редки. А ведь пункт "Правил технической эксплуатации электроустановок и потребителей" прямо подчеркивает: "Сварочные работы допускаются при соблюдении... мероприятий пожарной безопасности. В каждом отдельном случае необходимо согласование с местными органами Государственного пожарного надзора".

Вот и получается, что со сварочными трансформаторами, как и со всеми другими электрическими машинами и аппаратами, нужно обращаться уважительно — на "Вы".

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Электро - рассказы
« Ответ #23 : 05.10.2011, 00:15:22 »
   Цена преступной халатности

Водитель автокрана работал около воздушной линии на окраинной улице небольшого поселка и, неловко развернув машину, оборвал один из проводов. Работа была "левая"», безнарядная, и, возможно, поэтому он никого не поставил в известность о случившемся.
— Подумаешь, двести двадцать вольт! — оправдывал он свою трусость.— Невелика беда, пришлют электромонтера, исправит...

Оглядевшись, шофер быстро убрал "лапы" автокрана и укатил. Вроде бы все сошло гладко, и вскоре шофер забыл об оборванном проводе. Может, он и не вспомнил бы об этом никогда, если бы... если бы эта история не имела такого ужасного конца.
На той самой улице бегал с надувным шариком в руках шестилетний мальчуган. Ветер подхватил шар и, слегка ударяя о землю, погнал в конец улицы. Здесь он зацепился ниткой за оборванный провод. Мальчик, обрадовавшись, что шар наконец поймался, подбежал и попытался отцепить его от провода. Тут-то и произошло непоправимое...

Когда на суде шофера спросили, почему он никому не сказал о повреждении линии, тот ответил: "Я думал, что раз провод замкнулся на землю, то сгорят предохранители и отключат линию". Но предохранители и не могли сработать, поскольку сопротивление травы и грунта было очень велико и "настоящего" короткого замыкания не произошло.
Да разве можно найти оправдание подобному поступку? Совсем иначе следовало поступить водителю, если он повредил линию. Надо было или попросить кого-нибудь, чтобы оповестили о случившемся электриков, эксплуатирующих линию, а самому ни в коем случае не уходить от этого места и не подпускать к нему людей или же самому сообщить об аварии, оставив надежную охрану у оборванного провода. И, конечно, нужно держаться поодаль, метрах в десяти, от точки замыкания, помня об опасности шагового напряжения. Здесь уместно заметить, что, прикоснувшись к проводу, человек очень часто уже не в силах самостоятельно разжать пальцы и отвести руку. Дело в том, что, начиная с определенной величины (кстати, весьма небольшой — 8 —10 миллиампер), электрический ток вызывает непроизвольные, судорожные сокращения мышц. Эти мышечные спазмы и не дают человеку, как бы он ни был силен, самому освободиться от провода. Существует даже специальный термин — пороговый (то есть наименьший) неотпускающий ток.

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Электро - рассказы
« Ответ #24 : 06.10.2011, 06:47:28 »
   О том, как инспектор спас жизнь мастеру

Как-то весной в энергоснабжающую организацию поступила заявка от энергетика мельницы с просьбой разрешить эксплуатацию высоковольтного электродвигателя. Мельница стояла на берегу Волги. Разгрузка зерна с барж велась пневмотранспортом: мощный вентилятор всасывал зерно и по трубам гнал в приемный пункт. В приводе использовался высоковольтный электродвигатель. Раньше оборудование уже эксплуатировалось, но было дано предписание устранить ряд недостатков и вызвать для проверки инспектора.
Инспектор прибыл на место и во время осмотра распределительного устройства 6 кВ заметил каплю трансформаторного масла на нижнем болте масляного выключателя ВМГ-133 в ячейке № 1.
— Это после заливки осталось, — оправдывался старший мастер и в доказательство хотел открыть дверцу.
— Осторожно, прежде проверьте отсутствие напряжения,— остановил его инспектор.
— Зачем такая перестраховка? Вводный масляник и разъединитель отключены еще с зимы да и питающий распределительное устройство высоковольтный кабель — тоже,— уверял мастер. — Откуда же взяться напряжению?!

Инспектор настаивал на проверке, и недовольному мастеру пришлось все-таки подчиниться.
Принеся из дежурного помещения индикатор, он раздраженно стал выполнять требования инспектора. И вдруг лампа индикатора загорелась: значит, на шинах и масляном выключателе высокое напряжение!
Трудно себе представить, какие чувства охватили этого уже немолодого и опытного электрика: здесь и страх перед тем, что его ждало, и стыд за свою самоуверенность и грубость, и благодарность за спасенную жизнь.

А произошло вот что. Когда построили распределительное устройство 6 кВ, напряжения 220 В в помещении не было. Подстанция находилась примерно в четверти километра. Воздушную линию вести не стали: не было ни материалов, ни времени. Энергетики вышли из этого положения весьма "оригинально". Для освещения распределительного устройства они использовали трансформатор напряжения НОМ-6,



а впоследствии подали от него свет и в рядом расположенные помещения. Их не смутило, что вторичное напряжение трансформатора не 220, а 100 В — просто ввернули везде лампы на 110 В.
Зимой же, когда прекратилась навигация на Волге, высоковольтные электродвигатели остановили, а распределительное устройство 6 кВ отключили: нужно было сделать ремонт и ревизию всей аппаратуры и оборудования. К этому времени наконец сюда подвели воздушную линию и всех потребителей, в том числе и помещение распределительного устройства, подключили через рубильники Р-3, Р-2, Р-7. А чтобы не возникло напряжения на шинах за счет обратной трансформации через НОМ-6, шинный разъединитель ШР-3 отключили.
Кажется, все предусмотрели? Но случилось так, что незадолго до прихода инспектора электрики регулировали тяги разъединителей и оставили разъединитель ШР-3 во включенном положении. Теперь путь был открыт. Ведь напряжение на линии 380 В через рубильники Р-3 и Р-2 поступало на трансформатор НОМ-6. Коэффициент его трансформации равен 60. Значит, на шинах: 380X60=22 800 В. Вот так в результате обратной трансформации и появилось напряжение 22,8 кВ на выключателе ВМГ-133.

Еще одно доказательство: мелочей в "Правилах" нет.

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Электро - рассказы
« Ответ #25 : 08.10.2011, 23:40:32 »
   Паутина и пыль

В распределительном устройстве 10 кВ отключили ячейку, чтобы отремонтировать выключатель ВМГ-133. Когда ремонт закончили, начальник подстанции решил проверить качество работы. Его интересовал не только выключатель, хотелось заодно осмотреть разъединители и ошиновку. Он открыл дверцу ячейки, внимательно осмотрел выключатель, затем перевел взгляд на разъединитель. И тут заметил свисающие нити паутины.

— Ну вот, делали ревизию, а паутину не убрали,— вполголоса проговорил начальник то ли для себя, то ли в назидание для рядом стоящего дежурного монтера. Недолго думая, он встал на подставку. Придерживаясь одной рукой за металлическую панель, он другой попытался смахнуть паутину, и тут же был смертельно поражен электрическим током. Когда он открывал ячейку, ему, видимо, показалось, что ячейка отключена полностью. На самом же деле был отключен только шинньй разъединитель, а сами шины и верхние губки разъединителя оставались под напряжением. Элементарная забывчивость и невнимательность в обращении с электрооборудованием ведут к роковым последствиям.

А вот случай из личной практики. Мне нужно было посмотреть класс точности высоковольтного трансформатора тока. Подошел к ячейке и через сетчатую дверь попытался прочитать надпись па табличке. Но как ни напрягал зрение, ничего разглядеть не смог. Дай, думаю, открою дверцу ячейки на минутку, хотя знаю, что этого делать нельзя. Осторожно открыл. Опять плохо видно: мешает пыль. Стираю ее осторожно мизинцем. Прочитал. Тут же возник вопрос: а какой класс точности с другой стороны трансформатора? И вдруг я поймал себя па том, что забыл о напряжении, забыл, что палец находится в каких-то 20 см от напряжения 10000 В!

Недаром "Правила техники безопасности" запрещают открывать дверцы ячеек, находящихся под напряжением.

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Электро - рассказы
« Ответ #26 : 09.10.2011, 17:16:10 »
   В чужом пиру похмелье

Электромонтер, о котором этот рассказ, был в общем-то дельным работником: хорошо разбирался в электроустановках, успешно проходил ежегодную проверку знаний "Правил техники безопасности". Правда, в душе считал, что "Правила" порой необоснованно строги. Ну хотя бы такое положение: "...до назначения на самостоятельную работу или при переводе на другую работу (должность), связанную с обслуживанием электроустановок, а также при перерыве в работе больше шести месяцев персонал должен пройти производственное обучение на рабочем месте".
— Ну переведут меня, скажем, в соседний район, недоумевал он.— Выходит, мне снова учиться? А зачем? Что у нас, что у них одни и те же подстанции и воздушные линии.

Только получилось так, что именно па этом параграфе "Правил" наш монтер, как говорят, и споткнулся.
Отпуск он решил провести у брата, в рядом расположенном районе. В тот вечер по телевидению показывали интересный хоккейный матч. И как нарочно, часа за два до передачи погас свет: перегорели низковольтные предохранители на подстанции. Поленившись искать местного электрика, отпускник решил сам (благо тоже монтер) заменить перегоревший предохранитель. Он знал, что не имеет права заходить в помещение "чужой" подстанции, а тем более что-либо там делать. Но ведь поставить новый предохранитель — ерунда, пустяк и так хочется посмотреть телевизор...
В подмогу он взял племянника. Чтобы обезопасить себя, монтер разомкнул высоковольтный воздушный разъединитель, расположенный на анкерной опоре рядом с подстанцией, и оставил около него парнишку: пусть приглядит, как бы кто не включил. К низковольтному распределительному щиту он проник легко - замок отпирался без ключа. Он был так уверен в полной безопасности, что даже не убедился в отсутствии напряжения. Но едва коснулся токоведущих частей, как получил сильный электрический удар.
"Откуда напряжение?! — отходя от щита, в испуге размышлял монтер.— Я ведь отключил высоковольтный разъединитель, через который питается подстанция да и мальчишку присмотреть оставил. Может кто то все-таки включил? Да нет! Племянник бы предупредил... Как же такое случилось?" Все объяснил подоспевший местный электрик. Оказывается, недели две-три назад из за плохого контакта в ножах и губках высоковольтный разъединитель зашунтировали перемычками. Их-то в спешке монтер не заметил. Работники здешних электрических сетей решились на эту временную меру лишь потому, что в полукилометре от села стоял еще один высоковольтный разъединитель, которым можно было отключить подстанцию.
Впрок пошел монтеру этот случай. Понял, что в не знакомом электрохозяйстве делать ничего нельзя.
Слишком горьким, по пословице, может оказаться похмелье на чужом пиру.

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Электро - рассказы
« Ответ #27 : 10.10.2011, 06:43:33 »
   "Недосолил"

"Пересолил" — так говорят, когда человек сделал что-нибудь лишнее, ненужное. Всякий пересол плох. Но если продолжить подобное сравнение, то герой нашей истории, напротив, "недосолил" и чуть не поплатился за это жизнью.

Он работал монтером в колхозной мастерской, обслуживал электрооборудование. И вот на токарном станке перегорел электродвигатель. Отправили его к обмотчикам, а тому времени, согласно графику, поставили на ремонт и сам станок.
Когда сняли электродвигатель, монтер замкнул три провода накоротко и заизолировал соединение. Но предупредительного плаката, как полагается сделать, на рубильнике отключенного станка не повесил.

Вскоре один из рабочих по ошибке включил этот рубильник вместо своего. Произошло короткое замыкание, сильно испугавшее токаря. Монтер его успокоил - дескать, ничего страшного, предохранители перегорели это и виноват, надо было плакат повесить. Предохранители не проверил и решил их оставить, как есть, "Так надежнее. Чего доброго, опять включит кто-нибудь по ошибке, — рассуждал он, — заменю, когда станок отремонтируют и электродвигатель на место поставят".

Недели через три станок наладили, смонтировали электродвигатель. Оставалось подключить его. И монтер принялся за дело. Твердо убежденный, что напряжения на проводах нет, поскольку предохранители перегорели после короткого замыкания, он стал снимать изоляционную ленту с концов замкнутых накоротко проводов. Вдруг... сильный электрический удар. Монтер упал, потеряв сознание. Только по чистой случайности он остался жив. Откуда же появилось напряжение? Все объяснилось очень просто. При коротком замыкании сгорели только два предохранителя, а один уцелел. Рубильник был включен. Поэтому на соединении проводов под изоляцией оказалось напряжение.



Монтер нарушил "Правил техники безопасности", где сказано, что при отъединении от электродвигателя питающего кабеля концы всех его трех фаз следует замкнуть между собой накоротко и заземлить. Вот и получается, что монтер "недосолил": провода замкнул, но не заземлил. И, конечно же, еще раньше он должен был выключить рубильник.

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Электро - рассказы
« Ответ #28 : 12.10.2011, 16:24:23 »
   Настроение

Наверное, каждый знает по себе и никто не станет спорить, что от настроения многое зависит. Когда настроение плохое, когда человек подавлен, работа идет медленнее, хуже, никакое дело не ладится. Поэтому опытный руководитель стремится создать в коллективе обстановку благожелательности, дружеского внимания и уважения, разумеется, в сочетании с взаимной требовательностью и принципиальностью.
Особенно это важно, если обратиться к производствам, связанным с определенной профессиональной опасностью, скажем, к таким, как обслуживание электроустановок. К сожалению, иногда бывает, что неудовлетворительные отношения между людьми, грубость, бестактность, несправедливость к подчиненным приводят к весьма печальным последствиям. Об одном подобном случае наш рассказ...

В полдень бригадира электромонтеров Василия Петровича срочно вызвали к мастеру. Они давно работали вместе, когда-то бригадир ходил в учениках у мастера и, наверное, потому сразу заметил, что Федор Тихонович чем-то сильно расстроен.

— Что случилось? У вас неприятность какая-то?
— Да пустое! — не хотелось мастеру распространяться о ссоре с начальником. Тот говорил в недозволенном тоне, оскорбил его, обозвал трусом, поскольку мастер (кстати, совершенно резонно) отказался использовать телескопическую вышку на крутом склоне. Такая вышла беседа, что в конце начальник трясущейся рукой показал подчиненному на дверь, а мастер, выбежав из кабинета, стал шарить по карманам в поисках валидола.

Но дело есть дело, и теперь Федор Тихонович оформлял бригадиру наряд на срочную работу. Обходчик обнаружил на линии 35 кВ, которая идет в сторону поселка, обрыв нескольких жил. Проволоки эти свисают и в любой момент даже при небольшом ветре могут коснуться другой фазы и вызвать короткое замыкание. Необходимо быстро наложить бандаж на месте обрыва. Жилы оборваны у самой гирлянды, так что вышка не потребуется.

Вопросы есть? — Вы забыли, Федор Тихонович, сказать, на каком километре, на какой опоре обнаружено повреждение.
— В наряде будет указано,— проворчал мастер, но все же добавил: — На пятом километре, на 51-й опоре. Машина ждет, поторапливайся.

Работа ответственная, спешная, но мастер был уверен в своем бригадире. Времени в обрез, и Федор Тихонович стал заполнять бланк наряда. Но на душе было неспокойно, как заноза, засело короткое, колючее слово "трус".
"Наряд Кч 68, — писал мастер, — а в мыслях: "Вот, заслужил за двадцать пять лет работы". "Поручается на ЛЭП 35 кВ фидера № 7 поставить ремонтный бандаж...",— но обида не отпускала: "Да еще кричит! Мальчишка с дипломом!" "Условия производства работ с частичным снятием напряжения...",— а вспоминалась все та же сцена в кабинете: "Я всю войну прошел, а он меня в лицо трусом обозвал!" "Особые условия — прочерк...", число, подпись — вот наконец и закончил с нарядом.
Распределительное устройство, от которого получала питание воздушная линия, местным оперативным персоналом не обслуживалось, поэтому отключить его должен был сам. бригадир. Федор Тихонович показал ему ячейку, подлежащую отключению, и бригадир сделал все необходимое. В полном объеме выполнены технические мероприятия, можно ехать. Вот и злополучное место на линии со среднего провода па двухцепной металлической опоре, вблизи поддерживающего зажима, свисало несколько оборвавшихся жил. Чуть боковой порыв ветра, и не миновать короткого замыкания. Бригадир взял нужный инструмент и направился к опоре.

— Подай штангу,— обратился он к помощнику. — Зачем? — спросил тот.
— Как зачем? Проверить, отключена ли линия. — Так ты же сам ее отключал.
— Да, отключил, и все-таки,— настаивал бригадир ...А тем временем мастер ожидал вестей с линии. Вроде бы нет причин тревожиться, но что-то угнетало и беспокоило его — то ли недавняя обида, то ли смутное ощущение ошибки. Резкий телефонный звонок заставил его отвлечься Звонили с мясокомбината.
— Что случилось? Почему вы нас отключили? — спрашивал главный энергетик комбината.
— Мы вас не отключали, какое-то недоразумение,— ответил Федор Тихонович,— сейчас выясним.

Старый, опытный мастер еще ни о чем не догадался, но предчувствие беды заставило его со всех ног броситься к распределительному устройству. И хотя ошибка была налицо, сознание отказывалось верить: по роковой оплошности он распорядился отключить не тот фидер!
"Что я наделал, — мелькнула страшная мысль. — Ведь я убил человека".
Дрожащими руками, теперь же с непростительным опозданием мастер отключил нужный фидер. Этого можно бы и не делать, так как он не заметил, что несколькими минутами раннее от короткого замыкания сработала автоматическая защита.

— Стой! Стой! — Федор Тихонович преградил путь первой попавшейся машине и попросил водителя:
— Друг, подвези!
— Там несчастье.

Ничего не спрашивая, шофер погнал грузовик, а Федор Тихонович, как завороженный, отсчитывал опоры. Скоро та, у которой случилась беда. Около нее он разглядел нескольких людей и среди них... Василия Петровича!
Федор Тихонович ступил на землю, медленно осел на подножку и закрыл лицо ладонями. "Жив... жив",— отрывисто, в такт пульсу билась единственная мысль.
И действительно, его ученик, казалось, чудом не пострадал. Но никакого чуда не произошло. Опытный и знающий электрик, Василий Петрович и в этот раз не нарушил "Правил техники безопасности". Как ни был он уверен в отсутствии на линии напряжения, но все равно взял изолирующую штангу, заземлил на опору и поднес концом к фазе. Провод огрызнулся зловещим шипением... Спасла электрика самодисциплина, выручило соблюдение правил безопасной работы.

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Re: Электро - рассказы
« Ответ #29 : 13.10.2011, 01:40:50 »
   Опасная рационализация

Виктор Иванович много лет проработал мастером электрохозяйства, получил отличную профессиональную выучку. Ко всякому делу подходил творчески, с выдумкой, внес немало ценных рационализаторских предложений. Но прежде чем что либо применить, всегда с "Правилами" советовался. Словом, авторитет у него был прочный, заслуженный, и скупой на похвалу директор совхоза, где Виктор Иванович работал энергетиком, часто его в пример ставил. Так бы тому и быть, если бы и этот опытный и знающий электрик не допустил однажды серьезную оплошность...

Зима в тот год выдалась малоснежная, студеная.
В декабре вторую неделю температура не поднималась выше минус тридцати. И хоть все было пока нормально, директор опасался, как бы эти морозы не нашли брешь в его зимней обороне.
Так и случилось. Прибежали утром доярки и наперебой стали жаловаться: вода в двух коровниках не идет, коров нечем поить. На месте разобрались. Замерз водопровод. Прихватило его на 10—15-метровом участке между колодцем и помещением. И немудрено: трубы заложили на небольшую глубину, не утеплили.

— Плохо дело,— сетовал директор, собрав специалистов. — Сколько людей надо ставить, чтоб коров вручную поить. А отогревать водопровод как при таком морозе?
— К вечеру все уладим,— неожиданно отозвался совхозный энергетик. — Только нужно будет утеплить трассу, а то опять замерзнет.

Идея его была проста. Подключить замерзший участок как нагрузку к сварочному трансформатору. Металлическая труба — проводник, значит, ток нагреет ее и растопит ледяную пробку. Сделал несложный расчет. Вроде бы получается. Схема выглядела следующим образом.



На первичную обмотку сварочного трансформатора ТС-500 подается напряжение 380 В. Вторичная обмотка хомутами 1 и 2 присоединена к тому участку водопроводной трубы, который необходимо отогреть. Контактные хомуты наложены на трубу в помещении коровника и в колодце на дворе.
Приступая к сборке схемы, Виктор Иванович попросил выгнать всех коров из помещения.
— Это для чего же? — поинтересовались доярки.
— Чтобы буренок током не пощипало.
— А сам как будешь ходить? — допытывались они.
— Я-то боты обую диэлектрические. Лишняя предосторожность не помешает, хотя,— подумал оп,— на вторичной обмотке трансформатора, работающего практически в режиме короткого замыкания, напряжение
будет небольшое.
Итак, схема готова, помещение свободно, можно приступать. Все-таки беспокойство не покидало его: "Толь ко бы хватило мощности!"

Включил. Послышалось мерное гудение. Медленно, очень медленно вращая рукоятку дросселя, увеличил ток. Трансформатор отозвался, загудел сильнее. Виктор Иванович подождал. Прибавил еще. Легкая вибрация корпуса. Больше, пожалуй, нельзя. Теперь нужно ждать и следить за открытым краном.
Внимание! Кажется, кран запотел. Вот из него упала капля! Другая! Еще и еще! Несколько минут — и полным напором пошла вода. "Порядок",— обрадовался Виктор Иванович и отключил схему.
Теперь очередь за другим коровником. Здесь проще, дело-то опробованное. И снова доярки выгнали коров, но быка оставили — уж больно строптив. Поколебавшись, Виктор Иванович согласно махнул рукой.
Собрал тут же схему, подал напряжение на трансформатор и начал увеличивать ток во вторичной обмотке. Трансформатор загудел, как это бывает без нагрузки, на холостом ходу. Повернул рукоятку еще — все по-прежнему. "Трубы на месте контактов зачистил, зажимы затянул болтами. В чем же дело?" — недоумевал электрик. Чуть повременив, он вывел рукоятку дросселя на максимум нагрузки. И тут помещение коровника заполнило натужное мычание быка, раздался шум тяжелой оседающей массы. Молнией блеснула догадка. Тотчас же отключил рубильник, подбежал к стойлам.
Каким же образом животное попало под шаговое напряжение? Несложный расчет показывает, что стальная труба длиной 10—15 м, диаметром 40—50 мм при толщине стенки 3 мм обладает очень малым электрическим сопротивлением — порядка сотых долей ома. Чтобы по такой трубе прошел электрический ток около 500 А (максимальный для трансформатора), напряжение на вторичной обмотке должно быть не выше 10 В. Конечно, такое напряжение не наделает беды. Откуда все-таки взялось опасное напряжение? А оно не могло не появиться, потому что во втором коровнике водопровод был выполнен с изолирующей вставкой а—б в виде пластмассовой трубы.



Это делают для того, чтобы в случае пробоя изоляции электродвигателя насоса на корпус потенциал не попал на автопоилки. Так вот, изолирующий кусок трубы как бы разорвал электрическую цепь. Значит, трансформатор работал не в режиме короткого замыкания, а в режиме холостого хода, когда напряжение на вторичной обмотке самое большое — около 80 В. Виктор Иванович об этой вставке не знал, но это его ничуть не оправдывает: ведь есть общие методы и принципы, которых следует придерживаться. Во-первых, "незнакомую" цепь нужно всегда проверить мегомметром. Во-вторых, в схему надо было включить амперметр и вольтметр. Электрик никогда не должен работать вслепую.

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...