Возможно, не буду спорить. Тогда еще более странно, фаза сверху, ноль снизу...Сечение вводного провода и того что из автомата выходит несоразмерно.
Ну а сварка? Очевидно же что часть проводников не проварено. А как вам нравится отвод от контура заземления?
« Последнее редактирование: 16.01.2017, 20:42:46 от aspid_das »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Ну а сварка? Очевидно же что часть проводников не проварено.
Пожалуй, при таком количестве проводников в самый раз колодку применять (там даже фотка такая есть)...  ;)
Кстати в инструкции на сварку цветных металлов в электротехническом производстве оговаривается только суммарное сечение 10 мм2 для сварки  меди угольными электродами .
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Цитировать
Ну а сварка? Очевидно же что часть проводников не проварено
не самый лучший вариант,я бы сверху скрутки  одел  гильзу и опрессовал

Цитировать
А как вам нравится отвод от контура заземления?
ни как не нравится

Сообщения объединены: 17.01.2017, 05:49:24
Цитировать
Что бы стать хорошим электриком нужно иметь опыт работы не менее 5 лет
не дохрена ли?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091


контур заземления, сварные швы слабоватые, глубина траншеи сантиметров 30-40, а то и меньше, при необходимости 70 см (Карякин)
отвод выполнен непонятно чем, вроде обычным кабелем и прикручен на саморез что ли
рекомендую свое заземление http://electro.narod.ru/zazemleno/grounding_mat.htm

довольно сложная схема сборки электрощита, особенно подключение реле времени EG071
реле подключены напрямую от УЗО



понятно что подключение временное, еще не задействовано верхняя рейка с приборами защиты



все соединения автоматов выполнены не шинами, а перемычками причем наверняка раздельными
а если и применяются шины, то в трехфазном щите ставят однополюсные шины (гребенки)
и на одной рейке, идет одноименная фаза, на всех автоматах, я не настаиваю, но считаю такие схемы плохо модернизируются


                                    ... если не замкнет, значит заработает ...