Автор Тема: Соединение проводов в разветкоробке провод медь ВВГ НГ  (Прочитано 39986 раз)

Оффлайн Игорькз

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 30
  • Игорькз - ученик
    • E-mail
можно ограничиться СИЗами или нужна обязательно спайка?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
можно ограничиться СИЗами или нужна обязательно спайка?

да можно просто поставить СИЗы



дополнительно http://www.electrik.info/main/electrodom/420-kolpachki-siz-izoliruyuschie-dlya-skrutki-provodov.html
« Последнее редактирование: 12.08.2012, 17:23:23 от electro »

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Это смотря что хотите получить и смотря какие будут токи
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
можно также ограничиться WAGO'ми. Главное их правильно подобрать и не использовать китайские подделки.
электрофорум, форум электриков

erasure

  • Гость
можно ограничиться СИЗами или нужна обязательно спайка?
Лучше спаять, работы на 5 минут, а впредь брать многожильный провод ВВП или ШВВП
электрофорум, форум электриков

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
впредь брать многожильный провод ВВП или ШВВП
Вы советуете провод ничего не зная о месте его установки и способе монтажа. И почему провод ВВП или ШВВП лучше чем ВВГ нг
электрофорум, форум электриков

erasure

  • Гость
впредь брать многожильный провод ВВП или ШВВП
Вы советуете провод ничего не зная о месте его установки и способе монтажа. И почему провод ВВП или ШВВП лучше чем ВВГ нг
1. При том же сечении, выдерживает в 1,5 большую нагрузку.
2. При механическом соединении площадь контакта всегда больше.
3. При нарушении технологии производства, вероятность отказа меньше.
4. Прочие мелочи, вроде удобства монтажа.
5. Единственный минус - дороже.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
1. При том же сечении, выдерживает в 1,5 большую нагрузку.
2. При механическом соединении площадь контакта всегда больше.
3. При нарушении технологии производства, вероятность отказа меньше.
4. Прочие мелочи, вроде удобства монтажа.
5. Единственный минус - дороже.

С какого это перепуга шввп того же сечения будет держать в 1.5 раза больше?
Потрудитесь аргументировать. Да и остальные пункты вызывают большое сомнение
(за исключением последнего)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много

1. При том же сечении, выдерживает в 1,5 большую нагрузку.
2. При механическом соединении площадь контакта всегда больше.
3. При нарушении технологии производства, вероятность отказа меньше.
4. Прочие мелочи, вроде удобства монтажа.
5. Единственный минус - дороже.
1. бездоказательное и взятое с потолка заявление
2. близко к п.1
3. вообще не понятно о чём...
4. с этой мелочи и надо начинать, она для шабашников первая
5. нуну...  может сравнить с гостовским ВВГнгLS?
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Я б тоже хотел узнать о 1,5-кратном преимуществе по нагрузочной способности многожильного провода! Тем более учитывая то, что в России ШВВП выпускается максимум на сечение 0,75 кв.мм... Кстати, как я понял, на Украине ШВВП называют наш ПУГНП.
Далее: при нарушений технологии производства чего меньше вероятность отказа? Производства самого кабеля или производства монтажа?
Про удобство монтажа я б тоже поспорил, т.к. хороший ВВГ достаточно мягкий и податливый. Если уж на то пошло, то можете поискать и ВВГ с многопроволочной жилой.
электрофорум, форум электриков