А что до душевой. то там же не дерево, а кафель. никаких ограничений для скрытой проводки. светильники с соответствующим IP
...
у кого-то кафель, а кого-то что-то другое ( к примеру баня с внутренней резьбой в качестве отделки), важно то что по горючим основаниям исключая термо и влагу что не мало важно.
Вопрос и ответ в другом!
Пуэ и другие нормативные акты НЕ дают полного и чёткого объяснения тем или иным правилам и нормам.
Они и не могут дать! Технологии прогрессируют, контролирующий орган не всилах контролировать мировую тенденцию и делать ежеминутно поправки и допуски тем или иным правилам и и нормам.
Если в нормативном документе в техническом плане вас что-то не устраивает, в свяжи стем что у вас есть современные аналог технической стороны этого норматива отвечающий выше степенью защиты от пажара и поражения эл.током, то в таком случае этот вопрос можно согласовать с контролируежей инстанцией, со всеми надлежащими документами(технологиями) по пож. и эл. безопасности.
Вот к примеру эта тема: СРУБ
1) Бревна с огнестойкой обработкой.
2) Сеть IT
3) Кабель ВВГнгд(витой)
4) Без дозовая проводка.
3) Свет гр. - 2.5мм2/12в./АВ10А/LED
4) Роз.(гр.-2шт.) - 2.5мм2/220в/УЗО15мА-16А+АВ16А
5) Гофра металл (сертифицированная по пожарной безопасности)
6) Светильники не мение IP65, Роз.и вкл. фурнитура не мение IP67
7) И качество производных 1),2),3),4),5),6).
Этой набросок на скорую руку, а если подумать то можно сделать многое и тоже будет правильно и безопасно, а то трубы-трубы.