Автор Тема: монтаж по дереву  (Прочитано 41353 раз)

Оффлайн maximus

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • maximus - ученик
    • E-mail
монтаж по дереву
« : 12.08.2012, 00:44:10 »
Дорогие коллеги подскажите, при монтаже резеток выключателей обязательно их монтировать на асбестовый лист или другой материал или нет, и вообще у кого какая инфо есть про "монтаж по деревянным конструкциям, срубам " скиньте буду очень благодарен!!!!!!!!!!
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Re: монтаж по дереву
« Ответ #1 : 12.08.2012, 02:01:25 »
Цитировать
подскажите, при монтаже резеток выключателей обязательно их монтировать на асбестовый лист или другой материал
Я думаю, что не надо.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: монтаж по дереву
« Ответ #2 : 12.08.2012, 13:01:26 »
... при монтаже резеток выключателей обязательно их монтировать на асбестовый лист или другой материал или нет,...
Не заморачивался, у себя на огороде ... дощечку на бревно, на дощечку розетку ... :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн maximus

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • maximus - ученик
    • E-mail
Re: монтаж по дереву
« Ответ #3 : 12.08.2012, 14:24:26 »
... при монтаже резеток выключателей обязательно их монтировать на асбестовый лист или другой материал или нет,...
Не заморачивался, у себя на огороде ... дощечку на бревно, на дощечку розетку ... :)
не про огород, а крышу и дома
« Последнее редактирование: 13.08.2012, 19:19:49 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Валдис

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • Валдис - ученик
Re: монтаж по дереву
« Ответ #4 : 15.08.2012, 00:04:09 »
это смотря какие розетки и выключатели . все времянки стараюсь монтировать на дерево . очень удобный материал для монтажа ( и его и в него) . в идеале конечно мечта пожарников это пылеводогазозащищенные розетки и выключатели на деревянных конструкциях.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн komparator07

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 178
  • komparator07 - ученик
    • E-mail
  • работа: Русский Свет
Re: монтаж по дереву
« Ответ #5 : 15.08.2012, 00:18:53 »
По дереву вообще по правилам надо вести по металлическим трубам, все коробки тоже металлические. Металлорукавом тоже запрещено. Все из соображений пожарной безопасности. В каком пункте пуэ написано не знаю, и инета инфа, вот тут вроде http://ceshka.ru/novosti/elektroprovodka-v-derevyannom-dome
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: монтаж по дереву
« Ответ #6 : 15.08.2012, 00:27:52 »
По дереву вообще по правилам надо вести по металлическим трубам, все коробки тоже металлические. Металлорукавом тоже запрещено.
Не стоит перебарщивать. Нет такого требования для открытой проводки, если только не ведёте монтаж проводами в горючей изоляции... ;)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн komparator07

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 178
  • komparator07 - ученик
    • E-mail
  • работа: Русский Свет
Re: монтаж по дереву
« Ответ #7 : 15.08.2012, 01:41:00 »
Ну да, про скрытую только такие требования вроде, про открытую не слышал.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Topmo3

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1780
  • Topmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалистTopmo3 - специалист
Re: монтаж по дереву
« Ответ #8 : 15.08.2012, 20:53:13 »
По дереву вообще по правилам надо вести по металлическим трубам, все коробки тоже металлические. Металлорукавом тоже запрещено.
Не стоит перебарщивать. Нет такого требования для открытой проводки, если только не ведёте монтаж проводами в горючей изоляции... ;)
Вроде при "открытой"  требуется только не ближе 10 мм. от дерева. Так?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Re: монтаж по дереву
« Ответ #9 : 15.08.2012, 21:21:55 »
Уже приводил российские нормы. Цитату искать не буду.
При прокладке по горючему основанию допускается открытая прокладка кабеля нг-LS непосредственно по основанию (для сечений до 6 мм2)
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"