Автор Тема: Сколько выдержит электросчётчик?  (Прочитано 62555 раз)

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
Re: Сколько выдержит электросчётчик?
« Ответ #90 : 09.09.2012, 01:52:47 »
Практика показывает,что токовая цепь данного прибора выдерживает 10кратную длительную нагрузку совершенно свободно.
Специально узнавал у одного производителя, какую перегрузку выдержит счетчик (счетчик был на 100А, расчетный ток 95-98А). Так вот, производитель ответил, что до 100А счетчик выдержит гарантировано, а больше - не факт, а при перегрузку больше, чем на 10А - сгорит точно. Откуда инфа про 10-кратную перегрузку?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Re: Сколько выдержит электросчётчик?
« Ответ #91 : 09.09.2012, 02:08:03 »
Счетчик на фото (СО-2) имеет максимальный длительный ток 17А, кратковременные пики нагрузки (режим 1 мин. нагрузки, 5 без нагрузки) до 25А. Поэтому если сварочный аппарат не левый, варить электродом до ф2,5 можно, а инверторным - свободно до ф3,0..
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Сколько выдержит электросчётчик?
« Ответ #92 : 11.09.2012, 01:12:38 »
Счетчик на фото (СО-2) имеет максимальный длительный ток 17А, кратковременные пики нагрузки (режим 1 мин. нагрузки, 5 без нагрузки) до 25А. Поэтому если сварочный аппарат не левый, варить электродом до ф2,5 можно, а инверторным - свободно до ф3,0..
Сварочник,который думаю применить, "узкоглазый",электродом 3 мм автомат на 15 ампер вышибает. Но я возьму электрод 2 мм,там ампер 10-13 в первичной цепи будет
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Сколько выдержит электросчётчик?
« Ответ #93 : 11.09.2012, 01:20:18 »
А у СО-2 и СО-2м токовые катушки одинаковые?
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Re: Сколько выдержит электросчётчик?
« Ответ #94 : 12.09.2012, 03:36:49 »
Провод одинаковый для исполнения 5-17А, магнитопровод и намотка немного отличаются.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Re: Сколько выдержит электросчётчик?
« Ответ #95 : 14.09.2012, 00:00:19 »
Сегодня притащил тот счётчик СО-2 на работу,и устроил ему экзекуцию 4,5 киловаттами(около 20 ампер) в течение 15 минут, всё время думал,ща бабахнет! Ан нет,когда выключил,сразу же разобрал. Токовая катушка тёплая (меньше 70 градусов). Думаю,было бы 25 ампер,сгорел бы. Вскоре притащю счётчик на дачу,и устрою ему экзекуцию уже сварочником.

Вот видео http://youtu.be/twF1OFoSsbw
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн Магирус

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 74
  • Магирус - ученик
Re: Сколько выдержит электросчётчик?
« Ответ #96 : 09.10.2012, 22:13:37 »
Много уже написано в этой теме, вот, приведу цитату:

В случае переменного тока дело обстоит сложнее, так как сила переменного тока определяется не только активным сопротивлением цепи R, но и ее индуктивным или емкостным сопротивлением. Представим себе, например, что какой-нибудь участок цепи имеет только емкостное сопротивление, т. е. содержит только конденсатор. Процесс прохождения тока через конденсатор, как мы видели в § 158, представляет собой процесс многократно повторяющейся зарядки и разрядки этого конденсатора. В течение той четверти периода, когда конденсатор заряжается, источник расходует некоторую энергию, которая запасается в конденсаторе в виде энергии его электрического поля. Но в следующую четверть периода конденсатор разряжается и отдает обратно в сеть практически всю запасенную в нем энергию. Таким образом, если пренебречь обычно очень малыми потерями энергии на нагревание диэлектрика в конденсаторе, то прохождение тока через конденсатор не связано с выделением в нем мощности.

То же будет иметь место и при прохождении тока через катушку, сопротивление которой можно считать чисто индуктивным. В течение той четверти периода, пока ток нарастает, в катушке создается магнитное поле, обладающее определенным запасом энергии. На создание этого поля расходуется энергия источника. Но в следующую четверть периода, когда ток уменьшается, магнитное поле исчезает, и запасенная в нем энергия в процессе самоиндукции вновь возвращается к источнику.

Мы видим, что наличие емкостного или индуктивного сопротивления цепи хотя и отражается на силе тока в этой цепи, но не связано с расходом мощности в ней. В конденсаторах и катушках с индуктивным сопротивлением энергия то берется «взаймы» у источника, то снова возвращается к нему, но она не уходит из цепи, не тратится на нагревание проводников (джоулево тепло, § 56) или на совершение механической работы и т. п.


http://www.physel.ru/-mainmenu-29/mainmenu-46/494-s-163-.html
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Re: Сколько выдержит электросчётчик?
« Ответ #97 : 10.10.2012, 15:50:18 »
Цитировать
Мы видим, что наличие емкостного или индуктивного сопротивления цепи хотя и отражается на силе тока в этой цепи, но не связано с расходом мощности в ней. В конденсаторах и катушках с индуктивным сопротивлением энергия то берется «взаймы» у источника, то снова возвращается к нему, но она не уходит из цепи, не тратится на нагревание проводников (джоулево тепло, § 56) или на совершение механической работы и т. п.
Совершенно неверные выводы. Определённый ток, текущий по проводникам в процессе "перекачки" энергии, вызывает такой же нагрев проводников, как  если бы вместо рассмотренных  L или С, в цепи находилось чисто активное сопротивление R. ;D
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола