Автор Тема: Требуется помощь по светильнику RZB Flat Polymero Super XXL  (Прочитано 17505 раз)

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
Замерьте напряжение и ток на выходе устройства управления ( до силового блока). У промышленных приборов и средств автоматизации очень ограниченный выбор сигнала управления. Это может быть 0-1VDC, (0-5VDC), 0-10VDC либо 0-5mADC, (0-10mADC), 0-20mADC, 4-20mADC. В скобках указаны нестандартные, но встречающиеся сигналы управления. Если ваше устройство управления имеет подобный выходной сигнал, то соберите блок питания и выставьте требуемый выходной сигнал по максимуму на каждый вход силового блока.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
обычные люминесцентные трубки Т26 по 220в, 36вт, только изначально они были цветные (крашеные). Система управления ЭПРА плавно гасит и зажигает их цветными (теперь уже - белыми) волнами. В одном из положений потенциометра удалось "заморозить" эти волны. А хочется, чтобы все трубки светились в полный "накал". При этом не хочется трудоёмкого перемонтажа. Просто я думал, что кто-нибудь "на ты" с этими св-ками.

Какой ЭПРА стоит (его характеристики)?
« Последнее редактирование: 11.08.2012, 03:24:22 от Skeptik »
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

Оффлайн nikola38

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 164
  • nikola38 - ученик
    • E-mail
Попробуйте напрямую подключить 220В без диммера . Надо подключить помимо блока управления линией (БУЛ) ЭПРА . Или это то что вы называете диммером (нет маркировки ) или он стоит внутри ,тогда его не обманешь . Еще настройки могут быть на ЭПРА , если есть то выставить их в одно положение , запрет на изменение мощности .
Осторожно, работают профессионалы!

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
На клеммнике св-ка, куда подключён 2-х жильный кабель к потенциометру с выкл-лем, написано: 0-10vdc. При нажатии на кнопку все лампы гаснут. Какие ЭПРА стоят, смогу ответить, после демонтажа, а снимать его с потолка будем, когда (и если) ответит немец с RZB. Результаты сообщу. Спасибо всем, кто откликнулся, особенно nikola38, sylfaen.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.