Автор Тема: Какому виду соединения в распаечной коробке отдать предпочтение?  (Прочитано 39757 раз)

Оффлайн Магирус

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 74
  • Магирус - ученик
Здравствуйте.

Ситуация такая. Меняю дома квартирную электропроводку. Провод ВВГ - НГ, 2,5 кв. мм. Интересует вопрос, какому виду соединения отдать предпочтение в распределительных коробках. Скажу так - много читал, но склоняюсь к скрутке + последующая пайка. Но вот наткнулся  на такую информацию, что соединение проводов пайкой имеет такой недостаток, как "оловянная чума" - то есть, при определённой температуре происходит так называемое разрыхление олова и как следствие - ухудшение контакта со всеми вытекающими отсюда последствиями. Ещё читал что этот недостаток присущ только припою из чистого олова, а сейчас они идут с примесями. Ну, аргументы, типа, при перегрузке олово может расплавиться я отметаю - логично, что если расплавиться олово - то уже быстрее расплавиться изоляция (не внешняя, конечно, а на самих жилах). Вот, думаю: может, плюнуть на всё и сделать обычную скрутку? Ведь я старый провод когда демонтировал - алюминиевый ещё, совдеповский - там всё на скрутках алюминиевым проводом 60 лет проработало!!! И нагружал - будь здоров (в рамках номинала автомата 16 А, естественно). Читал про "ВАГО" - отзывы разные, читал про СИЗ. Но и хотелось бы услышать мнение насчёт таки пайки. Хотя, согласно ПУЭ - пайка силовых линий НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Но, все мы понимаем - ни кому нет дела, что я делаю у себя в квартире и ток
электрофорум, форум электриков

Оффлайн lema

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • lema - ученик
Пайка вещь конечно хорошая.Но представте,на стремянке,с паяльником( за ним провод тяница),кислотою(если выберете такай вариант),плюс припой капает. При таком вари анте –«скрутка» лучше.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
такая тема у нас уже обсуждалась, подробно...
Виды соединений проводов
вы сразу хватаетесь за крайности
предлагаете один из наиболее сложных вариантов соединения пайка, как было сказано выше, работать, на весу это вам не на столе экспериментировать
или же соединение обычной скруткой в принципе простой вариант при отсутствии других под рукой, которая будет служить вечно (кто как умеет скручивать)

но есть, же множество других вариантов, клеммы, сизы, сжимы, сварка которые вы, вычеркнули из своих вариантов
по своему опыту в основном пользуюсь сизами и клеммами

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Магирус, ни одна скрутка не сравнится по величине переходного сопротивления с пайкой. Про "чуму" забудьте, пайка чистым оловом это суперэкзотика, а пос-60, например, выдерживает -240 град.С, лично проверено. А что до пуэ-муэ, то если пайка не рекомендуется, то скрутка и вовсе запрещена.
Цитировать
Но представте,на стремянке,с паяльником( за ним провод тяница),кислотою(если выберете такай вариант),плюс припой капает.
Взять хорошую стремянку, паяльник - с массивным жалом, нерабочую часть жала и жалодержателя теплоизолировать асбестом и обычной пищевой фольгой,  разъём на паяльник, провод после разогрева отключить. Никакой кислоты, флюс спирто-канифольный, провода перед скруткой облудить, у умеющих паять припой не капает.
« Последнее редактирование: 08.08.2012, 15:25:48 от evs »
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн Магирус

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 74
  • Магирус - ученик
Ясно, спасибо за ссылку - искал перед созданием темы по форуму - не нашёл. Скорее всего не корректно вводил критерии поиска.  :)

Если хотите - удалите эту тему
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Магирус

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 74
  • Магирус - ученик
Магирус, ни одна скрутка не сравнится по величине переходного сопротивления с пайкой. Про "чуму" забудьте, пайка чистым оловом это суперэкзотика, а пос-60, например, выдерживает -240 град.С, лично проверено. А что до пуэ-муэ, то если пайка не рекомендуется, то скрутка и вовсе запрещена.

Спасибо за ответ. Трудности с пайкой под потолком в сравнении с тем, что потом эти соединения будут почти вечны - думаю, этим можно пренебречь. Доп. розеток подключать не планирую, так как вся разводка сделана с учётом подключения возможных будущих потребителей
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sylfaen

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 456
  • sylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикантsylfaen - практикант
evs. скажите пожалуйста, по какой методике вы испытывали холодостойкость припоя ПОС-60, и каким образом вы достигали температуры -240*С? Я одно время работал в криогенной лаборатории, но таких температур у нас не было.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн evs

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 489
  • evs - абитуриентevs - абитуриент
Непосредственной цели исследовать припой не было, просто несколько переходных неответственных элементов медь-припой-медь пребывали несколько суток при указанной температуре(после отогрева визуально осматривались и разьединялись распайкой). Таких? Это же тривиально, ожидалось хотя бы -268. Температуры достигались посредством теплообмена с жидкой фазой изотопа Не4, стандартно.
Какое вам дело до моего потолка, стен и пола

Оффлайн sergey67

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 188
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
    • E-mail
Магирус, ни одна скрутка не сравнится по величине переходного сопротивления с пайкой. ...
Жаль только, что "...потом эти соединения будут почти вечны ..." не подтверждается практикой: со временем пайка разрушается (превращается в белый порошок), особенно в условиях переменных Т° и влажности. Недаром же её защищают на печатных платах толстым слоем лака. Но и это плохо помогает.
Знание некоторых принципов освобождает от необходимости знания некоторых фактов.

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
А почему за паяльником обязан тянуться провод? Есть ведь "беспроводные",нагреваемые паяльной лампой!
Конец тока-не есть конец света