Автор Тема: кабельные сети за подвесным потолком  (Прочитано 22981 раз)

Оффлайн lema

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • lema - ученик
Да "в лапу" он хочет.Всё просто и ясно.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Вопрос к автору темы. А кабели за подвесным потолком проложены в гофре или как? То что на лотках это я понял.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн drug

  • Контроллер
  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 225
  • drug - студентdrug - студентdrug - студент
   Кстати, Вы же делаете по согласованному и утвержденному проекту, как там это было предусмотрено ?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
... что согласно СНиП ...
Прости дружище за такую назойливость, какой номерочек у СНиП-а?
Хочу внимательно ознакомится с тем что там пишут, больно интересно 8)
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

Оффлайн максвел

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • максвел - ученик
    • E-mail
от автора темы : кабели проложены в гофре. Проект был составлен ведущим проектным отделом г. Москвы, согласовать с гл. инженером не удалось ...пока я не получил от инженера-проектанта следующий ответ - ссылку:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ
(ГОССТРОЙ РОССИИ)
 
 
Система нормативных документов в строительстве
 
СВОД ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ
И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
 
DESIGN AND ERECTION OF ELECTRICAL EQUIPMENT IN RESIDENTIAL
AND PUBLIC BUILDINGS
 
СП 31-110-2003

14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);

Пояснения- О прокладке на струнах и тросах вообще речи нет. Но кабели должны быть в Гофре. Тогда все условия выполнены.


Вот уже с этим ломом статьёй я проломил оборону инженера, он принял без отката и подарка  :) Возьмите на заметку коллеги  8)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн aspid_das

  • Энергия
  • ****
  • Сообщений: 2304
  • aspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженерaspid_das - инженер
  • Воронеж
Но кабели должны быть в Гофре.

Вот что я никогда не понимал так это применение гофры. Что, если кабель начнет гореть гофра удержит
распространение пожара?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
Вот что я никогда не понимал так это применение гофры. Что, если кабель начнет гореть гофра удержит
распространение пожара?
гофра для механической защиты кабелей.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Я тоже долго не понимал зачем нужна гофра!
Я предположил что она нужна именно для того чтоб кабеля имели минимальный зазор между собой (это моё субъективное мнение).
Пластиковая гофра НЕ защищает от мех. и хим. воздействий.
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
Пластиковая гофра НЕ защищает от мех
Защищает изоляцию от острых кромок разных конструкций при протяжке кабеля.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн seadog

  • Контакт
  • Сообщений: 5
  • seadog - ученик
 >:( кто так строит!?!!! Лично я бы руки по отрывал и отправил на внеочередную пересдачу допуска по электро безопасности!!!! Как прокладывают проводку? Виды?
электрофорум, форум электриков