Автор Тема: кабельные сети за подвесным потолком  (Прочитано 22902 раз)

Оффлайн максвел

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • максвел - ученик
    • E-mail
Коллеги помогите!

Гл. инженер энергоснабжающей организации накануне сдачи объекта вдруг затребовал над потолком Amstrong кабельные трассы осветит линий прикрепить к тросикам, а их в свою очередь надёжно привязать к стенам здания ! Но эл.монтажные работы уже проведены на площади свыше 2000кв.м. Как выйти из положения ? есть ли статьи допускающие свободную прокладку кабелей в запотолочном пространстве?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн drug

  • Контроллер
  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 225
  • drug - студентdrug - студентdrug - студент
Цитировать
... над потолком Amstrong кабельные трассы осветит линий прикрепить к тросикам, а их в свою очередь надёжно привязать к стенам здания...  ....Как выйти из положения ?

   При новом монтаже нагружать кабелями Армстронг неосмотрительно, это только при эксплуатации делают...
   Теперь можно к ж/б потолку подвесить кабельные трассы точечными подвесами на хомутах через каждый метр, оторвав от армстронга и разгрузив его. При эксплуатационном монтаже тяжелые кабели так обычно делаем (подвешиваем).
   А сигнализационники-охранники даже свои легкие провода крепят так к потолку здания над армстронгом...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн максвел

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • максвел - ученик
    • E-mail
Благодарю за отзывчивость. Хорошее решение от вас...но очень трудоёмкое  :) тот самый инженер придрался не силовым кабелям (они в лотках смонтированы) , а к проводам , связывающим светильники ! Эти провода я велел прикрепить на хомуты -стяжки к подвесам направляющих потолка... но инженера это не удовлетворяет , - он букварь или ждёт на лапу ...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
Цитировать
а к проводам , связывающим светильники
а они у вас шлейфом?
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
По какому нормативу, шлейфовая, потолочная проводка в системе Армстронг, между светильниками, должна крепится на потолке?
Инженер привёл норматив, или просто это его желание?
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

Оффлайн максвел

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • максвел - ученик
    • E-mail
спасибо за ответ... "мир  не без добрых людей"
Фишка в том, что фальшпотолок  свисает от существующего потолка аж на 2 метра... потому виделось решением простым это прикрепить к подвесам провода соед. светильники, я эл.монтажом занимаюсь уже 12 лет и до рос до одного из энергетиков  компании ,но вот с такого рода буквоедством сталкиваюсь впервые...
Основной вес кабелей лежит на лотках, а вот спуски и провода, что параллелят светильники , вот они и привязаны к подвесам...
электрофорум, форум электриков

Оффлайн максвел

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • максвел - ученик
    • E-mail
гл. инженер на мой запрос ответил лишь, что согласно СНиП кабельные трассы в помещениях ведутся либо по фермам, лоткам или стальным тросам...я с ним согласился , объяснив ,что распред линии будь то силовые или слаботочные уложены в лотки ,а вот привязка к светильникам уже проброшена свободно но параллельно лоткам и привязана к подвесам, чтоб не на потолке лежать ! А ему подавай, чтоб все провода прикреплялись к тросам !
электрофорум, форум электриков

Оффлайн sergey_sav®

  • Генератор
  • **
  • Сообщений: 1408
  • sergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрикsergey_sav® - электрик
  • Наблюдатель
    • E-mail
  • Skype: sergey_5101
  • работа: нет и не ищу )))
  • тел: имеется и много
значит хочет денег...
Есть такие люди, к которым хочется подойти, взглянуть в глаза, обнять за плечи и ласково спросить:....
"Как же ты живешь, без мозгов-то?"

Оффлайн Skeptik

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 216
  • Skeptik - ученик
  • Justice
    • E-mail
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Возможно он и прав.
Представь картину когда падает абсолютно ВЕСЬ потолок, как это случилось где-то год назад в новом крутом ТЦ в Киеве,
если бы проводка небыла сделана так как требует Ваш инженер, то пострадавших было бы на много больше :o
Я — супергерой "Человек Потом" . Я сделаю всё, что угодно, выполню любую задачу. Потом.

Оффлайн максвел

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • максвел - ученик
    • E-mail
не верится в его искренние старания , поскольку накануне он допустил к открытию магазины в своём Торговом Центре , у которых был хаос в запотолочном пространстве, провода и трансформаторы лежали на потолке, а поместно не было и распаечных коробок, просто скрутка на вагах!
электрофорум, форум электриков