Автор Тема: КЗ со стороны электриков реально или блеф?  (Прочитано 25653 раз)

Оффлайн Игорькз

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 30
  • Игорькз - ученик
    • E-mail
Здравствуйте!
Такая ситуация - электрики проштробили стены и развели провода, левкаса еще нет, разветкоробок и розеток тоже, то есть штробы, провода в них и все, работали не очень грамотно, были портаки, за что удержал с них 10проц за работу, они потом мне звонят и говорят мы тебе за недоплату кз в проводке сделали сам не найдешь доплати остаок и мы приедем уберем кз, это реально или блеф? и если реально почему сам не найду? ведь если не резали провода то кз могли сделать только на концах торчащих проводов?
,
электрофорум, форум электриков

Оффлайн client76

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 41
  • client76 - ученик
    • E-mail
Из вашего сообщения не очень понятно, подано ли напряжение в новую проводку. Если подано и все работает - какие вопросы? Если не доделано и вы будете вызывать других электриков - они найдут.Ведь спрос то в итоге будет с них.
Прочитал невнимательно поначалу.
Если все кабели видимы, штробы не заделаны - внешним осмотром все определяется легко. В противном случае - прозвонка, проверка под напряжением.
« Последнее редактирование: 30.07.2012, 16:27:50 от client76 »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
подано ли напряжение в новую проводку
Вряд ли. Автор пишет
Цитировать
электрики проштробили стены и развели провода, левкаса еще нет, разветкоробок и розеток тоже, то есть штробы, провода в них и все
Прозвоните все провода и дело с концом.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн client76

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 41
  • client76 - ученик
    • E-mail
Цитировать
электрики проштробили стены и развели провода, левкаса еще нет
Я конечно извиняюсь за свою непонятливость - а что вообще такое левкас?  ???
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
Цитировать
а что вообще такое левкас?
И мне тоже стало интересно ;D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн waspet

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 144
  • waspet - абитуриентwaspet - абитуриент
Раскажите, очень интересно, как можно не очень грамотно проштробить стены.  Какие были ошибки?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Shturman

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 372
  • Shturman - ученик
    • E-mail
По диагонали ;D
электрофорум, форум электриков

Оффлайн drug

  • Контроллер
  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 225
  • drug - студентdrug - студентdrug - студент
Цитировать
электрики проштробили стены и развели провода, левкаса еще нет
Я конечно извиняюсь за свою непонятливость - а что вообще такое левкас?  ???

   В простонародном понятии (в строительной технологии такого понятия нет) это обычная штукатурка, т.е. выравнивание стен и потолков с применением сухих строительных смесей (например, ветонита или др.).
   Появилось в применении это понятие вместе с понятием "евроремонт"...          :)
электрофорум, форум электриков

Оффлайн DAIM

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 464
  • DAIM - абитуриентDAIM - абитуриент
    • E-mail
  • работа: Электромир (Белгород)
а может "не очень грамотно проштробить стены" - это сначала провод прибивали к стене, а потом штробили? :D
Спасибо, drug, за просвещение - я тоже в первый раз такое слово слышу. Может это какой-то местный диалект и т.д.?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Проверяется просто. Внимательно осматриваем все концы, торчащие из стен, чтобы не было соединений или петель (когда провода сложены пополам, впадлу разрезать было при монтаже). Концы должны висеть свободно. Если все расключено, каждый провод можно прозвонить либо крутануть мегером по отношению к другим. Сопротивление не менее 0,5 МОм - значит, порядок. Пускай кусают локти дальше.
Сам мучаюсь - хозяйка квартиры привела тупого сантехника, а он уже 3 раза переделывал, все криво, косо и все равно течет в одном месте. А деньги она ему уже отстегнула наперед. И он меня по телефону "завтраками" кормит терь.  :D
« Последнее редактирование: 30.07.2012, 23:42:14 от Серый »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн danilll

  • Агрегат
  • ***
  • Сообщений: 1820
  • danilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженерdanilll - инженер
  • East or West ? Floating dock is best!
    • E-mail
  • работа: electrical engineer
  • тел: был пропит
Раскажите, очень интересно, как можно не очень грамотно проштробить стены. 
Кувалдочкой,да по кривому зубилу,да под градусом!
Конец тока-не есть конец света

Оффлайн nikola38

  • Светильник
  • **
  • Сообщений: 164
  • nikola38 - ученик
    • E-mail
Если явное кз то можно найти сразу . А если под штукатуркой занизили в каком-то месте сечение провода то сразу не найдете . С временем под нагрузкой начнет плавиться и замкнет .
Осторожно, работают профессионалы!

Оффлайн Arni

  • Двигатель
  • ***
  • Сообщений: 368
  • Arni - абитуриентArni - абитуриент
Забит кусок тонкой иглы между проводами кабеля  и делов то всех. Кз не КЗ, а дифавтомат точно не включить.
А на счёт не грамотного штробления стен - это палка о двух концах. Видел в своей жизни  и кидалово со стороны заказчика...
Ну и пригласите других электриков и как будете им объяснять этот случай ? Они ,если не полные болваны, то сделают в 3 раза дороже и в 3 раза хуже и со 100% предоплатой.Просто в знак солидарности среди пролетариев.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Все зависит от ситуации. Если наемные работнички изначально всегда делают монтаж, забивая иглу в провода, а затем после расчета ее вынимают, то это явные уроды и надо бы им по рогам настучать. А если вы им заплатили и после этого не пускали в квартиру, то как они могли западло сделать?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
Раскажите, очень интересно, как можно не очень грамотно проштробить стены.  Какие были ошибки?


вот эта тема http://electroforum.su/index.php/topic,683.msg7395.html

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн maximus

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • maximus - ученик
    • E-mail
Проверяется просто. Внимательно осматриваем все концы, торчащие из стен, чтобы не было соединений или петель (когда провода сложены пополам, впадлу разрезать было при монтаже). Концы должны висеть свободно. Если все расключено, каждый провод можно прозвонить либо крутануть мегером по отношению к другим. Сопротивление не менее 0,5 МОм - значит, порядок. Пускай кусают локти дальше.
Сам мучаюсь - хозяйка квартиры привела тупого сантехника, а он уже 3 раза переделывал, все криво, косо и все равно течет в одном месте. А деньги она ему уже отстегнула наперед. И он меня по телефону "завтраками" кормит терь.  :D
каким мегером, очнись. если человек разобраться не может, ты еще его этим грузишь
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
Не надо мне советовать очинаться. Другого способа по-людски проверить сопротивление изоляции еще не придумали.
электрофорум, форум электриков

Оффлайн maximus

  • Нагрузка
  • **
  • Сообщений: 12
  • maximus - ученик
    • E-mail
Не надо мне советовать очинаться. Другого способа по-людски проверить сопротивление изоляции еще не придумали.

он не сделает это!!!и ему не изоляцию проверить надо
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Серый

  • Счетчик
  • *****
  • Сообщений: 590
  • Серый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажерСерый - стажер
    • E-mail
  • работа: до седьмого пота...
  • тел: НТС :-)
 А короткое замыкание и уменьшение сопротивления изоляции до нуля разве не одно и то же?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн Валдис

  • Сила тока
  • ****
  • Сообщений: 28
  • Валдис - ученик
всё равно надо приглашать спеца разбиратца . заодно можно и сечение жил ( кабеля)  прикинуть с учётом ожидаемой нагрузки пока стены не замазали .
электрофорум, форум электриков

Оффлайн игорь.с

  • Мощность
  • *****
  • Сообщений: 103
  • игорь.с - ученик
    • E-mail
, работали не очень грамотно, были портаки, за что удержал с них 10проц за работу,
я так понимаю, что в электрике вы ничего не смыслите, но по поводу работы эл.монтажников вы сделали вывод ( неграмотно, портаки)
и второе зачем было удерживать процент  --- надо было заставить сразу правильно выполнить работу.
"козу" сделать могут и после ремонта не заходя к вам в квартиру или дом --- подав к примеру вместо ноля ещё одну фазу  и вот оно линейное напряжение в розетках
электрофорум, форум электриков