Электрификация > Обмен опытом, опросы и конкурсы электриков
Найдите десять отличий или модернизация электрооборудования
NAIVE:
--- Цитата: electro от 12.08.2012, 17:17:19 ---вы наверное не до конца поняли для чего эта тема создана
или просто вы не работали электриком по вызову, на заявки от населения
когда заказчик требует только ремонта, именно конкретного места повреждения и ничего более
и разговоры о том что необходимо провести комплексную диагностику всего электрооборудования, его не интересуют
вы скажите тогда отказаться от такой заявки, чем так работать, он вызовет другого электрика, который не будет столь любезный
--- Конец цитаты ---
Меня Вы точно неправильно поняли. Просто на Ваших фотографиях, как мне показалось, в скрутках по три кабеля сечением 2,5мм2. Т.к. это всё в одной коробочке, очевидно, что всё на одной фазе. Если эти кабели нагружены процентов на 80 - 90 каждый, в скрутках явная перегрузка, и винты ,скорее всего, не помогут или помогут не на долго. ИМХО. Поэтому и надо прикинуть нагрузку и, быть может, не делать зряшную работу.Я не прав?
nikola38:
--- Цитата: ®-~=АН23=~-© от 12.08.2012, 21:29:59 ---А тиристоры то зачем там были??
--- Конец цитаты ---
Это была теристорная сборка управления и питания двух групп светильников уличного освещения . По два тиристора на каждую фазу , расчитанны на 160А некоторые на 250А . Вместо контактора и предохранителей не надо . Управляется РЕЛЕ . На радиаторах охлаждения фазы . По три реле на фазу . Одно РЕЛЕ токовое срабатывает на кз и настраивается на нагрузку . В общем-то неплохие сборки , только на междуфазное кз реле бывает плохо реагируют . А тут еще нагрузка увеличилась , загрубили защиту и трансформатор тока подгорел . Возможно что с него искры посыпались и дуга началась . Да еще грязь влажность между радиаторами .
Там немного не так написал . Погасло ночью . А днем напарник приехал разбираться . Включил все нормально . Подождал немного и она как хлопнет неожиданно , с 0,4 сгорели все три ПН250. Да еще стоит высоко , на уровне лица . Лицо не обжог но зайца поймал ,пошел глаза закапывать , больше говорит туда не полезу .На следующий день пришлось мне переделывать . Решил что так будет безопасней . А кз было недалеко .Ветки выросли и подперли провода очень близко друг к другу , вот и было то замкнет то нет . ПН нет , ночью выбьет одну фазу или две в следующий раз опять включаются все три без участия человека .
Было раз гайки подтягивали и ключ на радиаторах оставили , тоже бабахнуло . Но это было давно и без меня .
nikola38:
--- Цитата: NAIVE от 12.08.2012, 21:37:26 ---Меня Вы точно неправильно поняли. Просто на Ваших фотографиях, как мне показалось, в скрутках по три кабеля сечением 2,5мм2. Т.к. это всё в одной коробочке, очевидно, что всё на одной фазе. Если эти кабели нагружены процентов на 80 - 90 каждый, в скрутках явная перегрузка, и винты ,скорее всего, не помогут или помогут не на долго. ИМХО. Поэтому и надо прикинуть нагрузку и, быть может, не делать зряшную работу.Я не прав?
--- Конец цитаты ---
Помоему вы правы .Скорей всего это из-за нагрузки и неправильно был выбран провод . Похож на ПВС 1,5 мм . Клемника может на долго не хватить .
electro:
--- Цитата: NAIVE от 12.08.2012, 21:37:26 ---Меня Вы точно неправильно поняли. Просто на Ваших фотографиях, как мне показалось, в скрутках по три кабеля сечением 2,5мм2. Т.к. это всё в одной коробочке, очевидно, что всё на одной фазе. Если эти кабели нагружены процентов на 80 - 90 каждый, в скрутках явная перегрузка, и винты ,скорее всего, не помогут или помогут не на долго. ИМХО. Поэтому и надо прикинуть нагрузку и, быть может, не делать зряшную работу.Я не прав?
--- Конец цитаты ---
на этой коробке основная нагрузка составляет освещение зала и розетка компьютер кассы
конечно же наверняка иногда обогреватель включают
--- Цитата: nikola38 от 12.08.2012, 22:50:27 ---Помоему вы правы .Скорей всего это из-за нагрузки и неправильно был выбран провод . Похож на ПВС 1,5 мм . Клемника может на долго не хватить .
--- Конец цитаты ---
я предупреждаю о необходимо произвести полную диагностику, и по необходимости заменить и/или проложить новые линии
но обывателю без технического образования сложно объяснить, что провод проводу рознь
рассказываешь, рассказываешь, а ответ один сделайте только это, а там изначально все сделано с нарушениями
а индивидуальным предпринимателем может стать каждый, диплом и опыт работы с меня не спрашивали, ну хотя бы аттестацию провели соответствующие органы
nikola38:
--- Цитата: electro от 12.08.2012, 23:11:41 ---рассказываешь, рассказываешь, а ответ один сделайте только это
--- Конец цитаты ---
Обычное дело в наше время , хозяин барин , скупой платит дважды .
Навигация
Перейти к полной версии