danilll:
У него видать контакты пригорели,и от нагрева сварились. Бывает такое переодически,а у ПАР постоянно.
Кстати,новые автоматы ИЕК ставите с характеристикой В или С ?

®-~=АН32=~-©:
с С. в основном С16 на аллюминий 2", С25-32 на советскую медь, которая типа 2,5 на самом деле почти 3", На вводные 3Р от 40А до 100А, на российскую медь если это ранний ПУНП то 25А, а если современный ВВГ то больше 16А как правило не ставлю, страшно, ибо там нет 2,5
На всякие точки освещения както туалеты и прочие места где по 1-2 лампы и больше нифига - 10А, еще бывает попадаются сервера и свичи - 16А, БП от пожарной сигнализации - там провода как правило вообще 0,75 ПВС - 6А

ИЕК ВА47-29 и ИЕК ВА47-100

Ну в отдельных точках еще ВА 33-88 на 160А, в РП взамен старых "гробов" на 300А по тепловой, и в щитовой на замену тоже гробов соответствующего номинала, которые уже не держат нагрузку

С категорией В в наших краях или стоят дорого или найти тяжело очень

®-~=АН32=~-©:
ссылки здесь без спама :)

Еще из старого. Корпус №2 3й этаж ЩО-11, кажется.

Старая сборка, заметьте, на вводе не было трехфазного пакетника, стояли 3 одинарных


Переделанный щит, конечно не идеален, но впринципе ИЭКи работают под любым углом, и даже горизонтально, просто под руками не было дрели или шуруповерта, а крепеж от старой шинной сборки под углом сделан, автоматы поделены по 3штуки, потому как нагрузками там в основном освещение, по 3 фазы - кабинет, 1 фаза - 1 группа, трехфазный ставить както нелогично, - выбьет одно - света нет во всем кабинете, а так хоть 2\3 в работе остаются



ЩО-1А - Дежурное освещение :), возле электрощитовой, корпус №1 подвал.

2-фидерный такой шкафчик, 1 приходит на средний рубильник, + еще 2 фазы приходили на 2 нижних автомата вообще с другой точки. Зачем? ХЗ!


вверху трубы, 2 шт, в них проходил провод



В процессе выяснилось что изоляция жгута (АПРТО 4х6) давно сгнила и сыпется в руках, поэтому до времени замены линии трубы благополучно удалены во избежание.., а на провод насколько возможно одета термоусадка


А вот перебранный щиток, к сожалению фотки с крышкой я не сделал, инвалидный ввод с 1го этажа найден и выдран за ненадобностью.


®-~=АН32=~-©:
Вот сборка, которая у меня на аватарке, жаль не сделал как она выглядит ныне, ЩО-3431+ЩСКП, 5-й этаж, корпус №1, тоже на 2 ввода.

в процессе :) и выброшенный хлам..раритет мля.., верхнюю группу и все ненужное на выброс и выкус


Тот же стояк, только 3й этаж, ЩО-26, тоже весьма проблеммный щиток, переборка заняла 5 часов без перерыва, с отгорающим нулем и нерабочими автоматами, койгде на пакетник по 4-5 групп

Расчищаем территорию :)


Помоему очень даже неплохо вышло :)

danilll:
®-~=АН23=~-©,
ИЕК что с характеристикой В,что с С стоят одинаково,и найти не проблема.У нас на производстве во всех "силовых" цепях стоят с характеристикой В, а в освещении-С.
Кстати,а чего это на последней фотке розетка в общем доступе оказалась? Да ещё и включена?