Добрый вечер. Проблема такова. Жилой 2х этажный дом. 2 подъезда. Пол дома сидит с нормальным напряжение. Пол дома, с очень низким. 2 года так уже. Зимоя меряли нам, 182 было. Щас и вовсе даже компьютер выключается. Холодильник глохнет. Лампы как свечи. Ничего не работает. Уже 2 месяца. Электрикам звонили - мы ничё не знаем. Звоните в жилкомфорт. А там ой щас вышлем, и едут мастера 2 месяца. Мы не знаем что делать. У нас в подъезде на входе стоит какой- то большой щит. Там я так понял главная проводка. Позже пойду сфоткаю внутренности. У нас часто туда коты поподали и жарились там :D . Вообщем когда доставали кота очередного, электрик сказал жопа у вас тут а не щит. Чего то нету из трёх, только одно. Толи фаза, толи ещё что то... вообщем ничё не понятно и уехал. Если я сфотографирую внутренности того щитка,вы подскажите что у нас там и как..?

electro:
фотография щита не помешала бы, так легче определить чего у вас там нет
но если у соседей все нормально, так подключитесь к их фазе


--- Цитата: pavelzet от 24.07.2012, 20:33:38 ---Вообщем когда доставали кота очередного, электрик сказал жопа у вас тут а не щит. Чего то нету из трёх, только одно.

--- Конец цитаты ---
а если у вас осталась только одна фаза, на которой "сидят" и соседи, и вы
то значит где-то очень слабые контакты, странно только почему они до сих пор не сгорели окончательно

pavelzet:



electro:
для начала вам необходимо проверить есть ли фазное напряжение на алюминиевой шине слева, на которой отсутствует предохранитель



если есть, то необходимо восстановить, этот узел щита
и переключить на эту фазу один из проводов, которые вместе посажены на среднюю фазу

pavelzet:

--- Цитата: electro от 24.07.2012, 20:58:35 ---для начала вам необходимо проверить есть ли фазное напряжение на алюминиевой шине слева, на которой отсутствует предохранитель



если есть, то необходимо восстановить, этот узел щита
и переключить на эту фазу один из проводов, которые вместе посажены на среднюю фазу

--- Конец цитаты ---


хм кажется понял. здесь когда то была фаза, и этот провод перекинули на другую фазу. и теперь на неё огромная нагрузка. и наша вкартира на ней сидит.. так?