Автор Тема: Низкое напряжение в сети. Замена электропроводки. Распределительный щит.  (Прочитано 21648 раз)

Оффлайн pavelzet

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • pavelzet - ученик
    • E-mail
Добрый вечер. Проблема такова. Жилой 2х этажный дом. 2 подъезда. Пол дома сидит с нормальным напряжение. Пол дома, с очень низким. 2 года так уже. Зимоя меряли нам, 182 было. Щас и вовсе даже компьютер выключается. Холодильник глохнет. Лампы как свечи. Ничего не работает. Уже 2 месяца. Электрикам звонили - мы ничё не знаем. Звоните в жилкомфорт. А там ой щас вышлем, и едут мастера 2 месяца. Мы не знаем что делать. У нас в подъезде на входе стоит какой- то большой щит. Там я так понял главная проводка. Позже пойду сфоткаю внутренности. У нас часто туда коты поподали и жарились там :D . Вообщем когда доставали кота очередного, электрик сказал жопа у вас тут а не щит. Чего то нету из трёх, только одно. Толи фаза, толи ещё что то... вообщем ничё не понятно и уехал. Если я сфотографирую внутренности того щитка,вы подскажите что у нас там и как..?
« Последнее редактирование: 24.07.2012, 20:35:47 от pavelzet »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
фотография щита не помешала бы, так легче определить чего у вас там нет
но если у соседей все нормально, так подключитесь к их фазе

Вообщем когда доставали кота очередного, электрик сказал жопа у вас тут а не щит. Чего то нету из трёх, только одно.
а если у вас осталась только одна фаза, на которой "сидят" и соседи, и вы
то значит где-то очень слабые контакты, странно только почему они до сих пор не сгорели окончательно

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн pavelzet

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • pavelzet - ученик
    • E-mail
« Последнее редактирование: 24.07.2012, 20:55:27 от pavelzet »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
для начала вам необходимо проверить есть ли фазное напряжение на алюминиевой шине слева, на которой отсутствует предохранитель



если есть, то необходимо восстановить, этот узел щита
и переключить на эту фазу один из проводов, которые вместе посажены на среднюю фазу

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн pavelzet

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • pavelzet - ученик
    • E-mail
для начала вам необходимо проверить есть ли фазное напряжение на алюминиевой шине слева, на которой отсутствует предохранитель



если есть, то необходимо восстановить, этот узел щита
и переключить на эту фазу один из проводов, которые вместе посажены на среднюю фазу


хм кажется понял. здесь когда то была фаза, и этот провод перекинули на другую фазу. и теперь на неё огромная нагрузка. и наша вкартира на ней сидит.. так?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
хм кажется понял. здесь когда то была фаза, и этот провод перекинули на другую фазу. и теперь на неё огромная нагрузка. и наша квартира на ней сидит.. так?
да примерно так

если окажется, что там нет фазы, что вполне возможно
то лучший вариант для вас, протянуть отдельную линию до вашей квартиры, от этого щита
выбрав фазу на которой менее всего падает напряжение

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн pavelzet

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • pavelzet - ученик
    • E-mail
Ну вот блин собираемся менять проводку дома, так как всё на скрутках, битое , ломаное. Розетки ужасные. 20 лет проводка стояла, топили соседи... И тут я озадачился с этим напряжением. Не представляете какое низкое. комп каждые 20 -15 минут выключается. С жары умираем, у нас под 40 а сплита второй год висит не работает. Ну вообщем вызвали электрика поменять всё, он насчитал 21 (+-). Блин за что? Верне откуда такие деньги. 3х комнатная квартира. Буду искать нового, и просить чтоб ковырялся в этом щитке.
« Последнее редактирование: 24.07.2012, 21:34:59 от electro »
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
раз вы на первом этаже, то дотянуть до этого щитка провод можно через подвал

Ну вообщем вызвали электрика поменять всё, он насчитал 21 (+-). Блин за что? Верне откуда такие деньги. 3х комнатная квартира. Буду искать нового, и просить чтоб ковырялся в этом щитке.
попробуйте сделать сами электропроводку, а мы вам подскажем что и как


                                    ... если не замкнет, значит заработает ...

Оффлайн pavelzet

  • Проводник
  • Сообщений: 6
  • pavelzet - ученик
    • E-mail
Ладно посмотрим. А на первых двух фотках что там? Вообще я в электрике просто ноль. Что там нормально или тоже менять? Это вроде предохранитель?
электрофорум, форум электриков

Оффлайн electro

  • Администратор
  • Энергия
  • ***
  • Сообщений: 2002
  • electro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форумаelectro - советник форума
  • ...не знаешь, не лезь...
    • Электромастер, ремонт и модернизация электрооборудования
  • Skype: electro.kz
  • работа: Казахстан, Астана Электрик
  • тел: +7-701-513-7091
А на первых двух фотках что там? Вообще я в электрике просто ноль. Что там нормально или тоже менять? Это вроде предохранитель?

на них распределительный щит с предохранителями, от них и подключаются стояки ваших квартир, но т.к. у вас всего два этажа
то получается больше половины губок будет свободно, он вполне в хорошем состоянии, только коты шерсть свою оставили  ;D

от этих шин, необходимо подключить вашу квартиру, внутри щита установить предохранитель соответствующим номиналом по току

                                    ... если не замкнет, значит заработает ...